3000w水泵选多大断路器合适
3000瓦
的深
水泵
。用
多大
的漏电保护
器合适
?
答:
可以采用10A的漏电断路器
。如果是单相供电的,计算电流参考下图 应采用20A的漏电断路器。
三相
3000W潜水泵
应配什么型号的交流接触器?
答:
3000W=3KW,额定电流6A左右,用正泰CJX2-0610或CJX2-0910 施耐德LC1D-09,
断路器用DZ47-63/3P/D10A
三相
水泵
3K
W选20A断路器
可以吗
答:
根据公式I=P/U可知电路电流=7A多点,
远小于20A,所以20A断路器足够了
。
保护三相
潜水泵
的漏电
断路器
用3P还是4P
答:
保护三相潜水泵的漏电断路器用3P漏电开关
。零线(N)不需要,保护线(PE)直接接潜水泵外壳,不允许通过漏电开关。漏电开关,开关的一种,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入...
11k
w水泵
和3kw水泵一起用时采用
多大
漏电
断路器
才能保证启动时不跳闸...
答:
所以,每台电器都要安装自己单独的漏电保护
器
,才能达到保护的作用。建议:必须要使漏电保护器达标,否则,发生任何一起人身伤亡事故,都是损失惨重,甚至使企业破产。所以,即使是发生事故的概率很低,也不要忽略,因为发生事故的代价太大,不要侥幸。对于漏电保护器的调定电流,也要严格按照说明书来进行...
水泵
电流怎么计算和开关的选用
答:
最好加装一个热继电器和交流接触器,这样可以保护电机因过热或者缺相烧掉。热继电器
选择
可以用电机的千瓦数乘以2.5,得出的数字就是热继电器的最大额定电流,比如3千瓦电机可以选7.5安的热继电器,有些人可能认为小了,但是这样配置保护电机最灵敏的。交流接触器的控制电源串联在热继电器的95 96接线端子上...
三千瓦
水泵
。380伏要装
多大
保护器
答:
380V,3KW的话运行电流大约6A,可用一个6-10 A的马达保护开关或10A的D型
断路器
。
380v 3千瓦
潜水泵
用多少安
断路器
?
答:
负载的额定电流是
选择断路器
根本依据,所以首先要计算
潜水泵
的额定电流Ie。Ie=3KW/(√3×380V×0.8)≈5.7A 第二步是确定断路器的额定电流In。原则是,In=Ie×1.2倍。In=5.7A×1.2≈6.9A 由于断路器产品系列额定电流值不是连续的,所以选择大于且接近In的产品,10A-16A都可以。
一个3千瓦的
水泵
应配个
多少安的
倒顺开关
答:
你好,3千瓦
水泵
工作电流约6A,
选择
10安的倒顺开关足够了。但是水泵不建议使用倒顺开关,建议选择小型
断路器
控制。希望我的回答对你有帮助,同是也希望你能采纳。
请问专家们
3000瓦
的电机加1000
瓦水泵
需要
选多大
的漏电保护器
答:
选用25A的空压开关及30mA的漏电保护器。总计4000
W的
负载,运转电流约18A,必须选用有125%安全容量的空压开关就是约22.7A,因此选用25A规格的空压开关,而此电流热量的漏电安全级别为30mA,所以选购附有30mA漏电保护的25A规格的空压开关,既能符合所需。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉