保护三相潜水泵的漏电断路器用3P还是4P

请教各位一个问题:三相潜水泵的保护断护器是否要装漏电开关,如果装是几P的?有哪些规范要求潜水泵加漏电开关的?{}

保护三相潜水泵的漏电断路器用3P漏电开关。零线(N)不需要,保护线(PE)直接接潜水泵外壳,不允许通过漏电开关。

漏电开关,开关的一种,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。

漏电开关的接法。相漏电开关是三相四线制是现今普遍采用的,三根火线(黄、绿、红),一根零线(蓝),三根火线之间的电压是380伏,每根火线对零线间的电压是220伏。单相的漏电开关一般接线处,写着左零右火,按照接就好了。不管三相还是单相的漏电开关都是:上面进线,下面出线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-26
潜污泵安装剩余电流保护装置,选择3P还是4P,得视设计人员控制电源从哪里取电决定:1、潜污泵控制电源取自断路器(具备剩余电流动作保护功能)的电源侧,选择3P(RCD与N线无关);2、按国标图集,潜污泵控制电源取自断路器(具备剩余电流动作保护功能)的负荷侧,选择4P(RCD得接进N线)。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-26
据听说,目前江苏一带要求潜污泵安装剩余电流保护装置,如需安装,选择3P即可。论据可见许秀芳的相关论文
第3个回答  2013-09-26
谢谢提供论文信息{}
第4个回答  2013-09-26
尺总的观点很完善了~一般选4P