360千瓦380v用多大铜芯电缆
用
380V的
电压,
电线
长500米,要带动400
千瓦
的电机,问
要多少平方
的铜线...
答:
1、先求400
千瓦
的电机的电流 Ie,设功率因数为0.8:Ie = 400
KW
/ (根3 x
380V
x:0.8)= 760A 760A就是电缆通过的电流。2、根据 Ie,确定电缆截面积:经查《电缆安全载流量》知,0.6/1kV三
芯
+ 一芯(3x185+95)PVC绝缘电力
铜电缆
的载流量280A,可以使用3根并联,载流量为280Ax3=...
300
千瓦用
什么
铜电缆
好?
答:
300
KW
负载至少要选择240平方的
铜芯电缆
,
360
平方的铝芯电缆。计算步骤:P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×
380V
×0.85)=545A P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根据电线电流对照表,300KW负载至少要选择240平方...
380v360千瓦
负载选
多大
漏保
答:
漏保一般都是定值,基本都是30ma的。选择开关的话,这么大的功率,一般需要选择800A的开关了。
工厂距距离变压器200米,电流
360
A请问
需要多大
的
电缆线
高压
答:
220/
380V
,电流
360
A需用75平方毫米
电缆
,按你的功率300
kw
,满负荷应该在600A,考虑设备不可能都满负荷运行并且所有设备也不可能同时运行,所以要乘上一个小于1的系数
150平方
铜电缆
3000米能用70
千瓦
吗
答:
150平方铜缆1000瓦可以承受300A的电流,
铜芯
线的安全载流量计算方法是:220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安
380伏
的电压下1000瓦电流约等于1.998安 因此150平方
铜电缆
3000米能够承受70
千瓦
。相关知识: 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5
KW
电动机的额定工作电流...
380V
,150千W
需要多大
的开关和
多大电线
答:
380V
电源150
千瓦
的电器电流:I=150/1.732*0.38=227.9A漏电开关选用330A
电线
选70-95平方 380V电源25千瓦的电器电流:I=25/1.732*0.38=38A漏电开关选用60-100A电线选10-16平方
电工计算
380v
20
千瓦需要多大
安培保险丝
答:
220V123
千瓦
+
380V
69千瓦,5
芯电缆需要多大
的计算方法 总负荷123+69=192
KW
, 额定电流 I=P/1.732UcosΦ=192/1.732/0.38/0.8=362A 如果是近距离(几十米以内),
铜电缆
150平方毫米,铝电缆240平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电缆240平方毫米,铝
电缆360
平方毫米。 如果介于远...
630
KW
电动机
需要多大电缆
答:
600
kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=600/1.732/0.38/0.8=600/0.53=1132安 如果是近距离(几十米以内),
铜电缆360
平方毫米,铝电缆480平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电缆600平方毫米,铝电缆900平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆480平方毫米,铝电缆720平方毫米。
...系统共128
千瓦
,求
用多大
空开,多大电流,
用多少平方
的铜线,谢谢老师...
答:
因此得出最大电流为216+200=416A 我们知道启动后电流会恢复到额定,现在就要看416A 空开能否躲过电机启动而不跳闸。启动后额定电流会回到216A左右,如果空开可以躲过启动电流,250A空开即可。有的空开可以调的。考虑到加热系统和电机是否同时都用,因此250A已经有一定的富裕了。导线查表,铜线3芯 95平方...
300
千瓦
电机
用多大
线?
答:
300
KW
