150平方铜缆1000瓦可以承受300A的电流,
铜芯
线的安全载流量计算方法是:220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安
380伏
的电压下1000瓦电流约等于1.998安 因此150平方
铜电缆
3000米能够承受70
千瓦
。相关知识: 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5
KW
电动机的额定工作电流...
150个
千瓦用多大
的三项四线
铜芯
线线径
答:
电缆
截面估算方法 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(
千瓦
或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是
380
/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。2.口诀 低...
120平方的
电缆
最大可以承受多少
千瓦
答:
先算安全电流 I=S*K S导线横切面积,K系数——1 1.5 2.5取14 4取11 6取9 10取8 16取7 25取6 35取5 50-70取4 95-120取3,按上得I=120*3=
360
A 再算功率 P=I*U 如果电压是
380V
即360*380=136800 据上所算可以承受136.8
千瓦
。
380V
,150千W
需要多大
的开关和
多大电线
答:
380V
电源150
千瓦
的电器电流:I=150/1.732*0.38=227.9A漏电开关选用330A
电线
选70-95平方 380V电源25千瓦的电器电流:I=25/1.732*0.38=38A漏电开关选用60-100A电线选10-16平方
70
千瓦
的电器需
用多大
的
电缆
答:
3. 对于70
千瓦
的用电量,在
380V
电压等级下,三相电的额定电流为106.4安培。4. 一般情况下,1平方毫米铜线可承受的最大额定电流为6安培。5. 因此,所需的
电缆
平方数可通过将额定电流除以每平方毫米铜线可承受的最大额定电流来计算,即106.4安培除以6安培,得到17.7。6. 因此,建议使用25平方毫米...
300
千瓦
电机
用多大
线?
答:
300
KW
负载至少要选择240平方的
铜芯电缆
,
360
平方的铝芯电缆。计算步骤:P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×
380V
×0.85)=545A P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根据电线电流对照表,300KW负载至少要选择240平方...
380v360千瓦
负载选
多大
漏保
答:
漏保一般都是定值,基本都是30ma的。选择开关的话,这么大的功率,一般需要选择800A的开关了。
200
千瓦
的设备,距离变压器100米需要
用多大
的
电缆
答:
考虑3倍的启动电流,须185mm²的铜缆;考虑4.5倍的启动电流,则须240mm²的铜缆。需要知道电源的电压等级,如果是
380V的
系统,200
KW
功率电流在
360
A以上,距离有100米的话,最少
需要使用
2根3*95+1*70的
铜芯电缆
同时敷设比较可靠,至于损耗要看你运行电流的大小和
使用电缆
的粗细,当然电缆...
怎么计算
电线的
承载瓦数和功率
答:
先算负荷矩:60*30=1800
千瓦
.米。再算50平方毫米铝线在
380伏
三相的情况下电压损失1%的负荷矩:根据“截面增大荷矩大”,由于50是2 .5的20倍,因此应乘20,再根据“三相四线6倍计”,又要乘6,因此,负荷矩增大为20*20*6=2400千瓦.米。最后1800/2400=0 .75,即电压损失为0 .75%。③以上都是针对电阻性负荷...
630
KW
电动机
需要多大电缆
答:
600
kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=600/1.732/0.38/0.8=600/0.53=1132安 如果是近距离(几十米以内),
铜电缆360
平方毫米,铝电缆480平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电缆600平方毫米,铝电缆900平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆480平方毫米,铝电缆720平方毫米。