37kw电机用多大电缆怎么计算
三相3000瓦
电机用多大的电缆线
?
答:
如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方
的电线
;如果是220V的电压,30000/220=136.36A,建议
使用
70平方的电线。简单
计算
方法:每平方毫米铜线可以通过6~7A的电流,每平方毫米的铝线可以通过3~4A 的电流。建议根据不同的用途,采取不同的计算方法。例如:负载是...
40kw
用多大电缆怎么计算
答:
40千瓦功率电流
计算
:三相:P=1.732UIcosφ。P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85;根号3=1.732。I=P/(1.732×U×cosφ)。I=40/(1.732×380V×0.85)=72A。根据
电线
电流对照表,40KW负载至少
要
选择25平方的铜芯电线。25平方的铜芯电线...
7.5
kw电机用多大电缆
是
怎么计算
的
答:
一般7.5KW的
电机
,非频繁启动设备。用4平方的
电缆
。。
计算
结果如下:计算结果: 截面 S = 4 平方 弯曲半径 R = 296 mm 电缆重量 W = 322 kg/km 计算功率 Pjs = 7.5 kw 计算电流 Ijs = 14.24A 功率因素 Cos = 0.80 相位 : 三相 校正系数 = 0.80 1:按线路压降选择时...
315kw
电机用多大电缆
?
答:
电机
功率315KW,电压380V,距离100米,应该选用300mm²的铜芯
电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率315kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=315/1.732/0.38/0.8=315/0.53=594A,cosΦ为0.8,电压为380V。根据电流594A,查电缆手册YJV知,
需要
用300mm²的铜芯电缆。
315KW
电机用多大电缆
?
答:
电机
不小于4平方的铜芯电缆就可以了。按线路压降选择时,截面 S = 4 平方 满足:
计算
电压降 U% = 0.909 % < 线路允许电压降 = 7.00 U%= (4.3000x0.80+0.1000x1)x14.24x40x1.732/380*10
电线电缆
规格的选择:确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压...
3kw 380v
电机用多大电缆
答:
3kw 380v
电机
,40米,穿管,可用3X2.5电缆。功率=电压X安全电流,即×=3000÷380≈8. 查安全过载电流表,理论上3X1.5的铜芯
电缆线
即可。为了安全起见,可用3X2.5铜丝电缆。
380V的
电机怎么
选电缆?如11kW
需要多大的电缆线
,50米内的。
答:
3、市面上的
电缆
有很多种不同材质的内芯和平方数,内芯材质和平方数不同,可通过的电流就会不一样,并且输送的功率也会不一样,大家在选择电缆平方数的时候,一定
要
先确定清楚
电机
的功率是多少,并且要把电机的电流
计算
出来,然后根据电流大小来选择适合的电缆平方数。4、而电机在运行的时候,线路中...
40KW的三相380V
电机用多少平方的电缆线
?求运算公式谢谢
答:
的铝
电缆
,20mm²的铜电缆。由三相
电机
公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率40kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流75A,查电缆手册YJV知,
需要
用25mm²的铝电缆,20mm²的铜电缆。
电机
功率315 KW电压380V
用多大电缆
答:
电机
