3kw 380v 电机用多大电缆

3kw 380v 电机,40米,穿管,用多大电缆

3kw 380v 电机,40米,穿管,可用3X2.5电缆。

功率=电压X安全电流,即×=3000÷380≈8. 查安全过载电流表,理论上3X1.5的铜芯电缆线即可。为了安全起见,可用3X2.5铜丝电缆。

拓展资料:

电机

电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。

电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。

按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。

直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势的原理。

感应电动势的方向按右手定则确定(磁感线指向手心,大拇指指向导体运动方向,其他四指的指向就是导体中感应电动势的方向)。

直流电动机是依靠直流工作电压运行的电动机,广泛应用于收录机、录像机、影碟机、电动剃须刀、电吹风、电子表、玩具等。

参考资料:百度百科-电机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-18

电机电缆快速选择、电缆估算及实用电工速算口诀。下面这些内容是由本人在工作中积累的经验本人在学习和实践过程中验证过的,所以拿出来同大家分享,以供大家参考。

380V 三相电机电缆的快速选择 橡胶(塑料)铜电缆长度小于 80 米推荐值(交联聚乙烯电线可以适当减小,仅 供参考) : 经验选择一般 55KW 以下的电机可以按照 1mm2 =3KW 来选取(接线方式为△ 接法) 。

扩展资料

电缆分类:

电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。

扩展链接电缆百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-11
  3kw 380v 电机用1平方铝电缆。
  由功率公式P=1.732UIcosφ 有
  I=P/(1.732Ucosφ)
  =3/(1.732x0.38x0.85)
  =5A
  根据口诀,小电流时,铝线每平方的安全载流量为5A,所以电缆的截面为5/5=1平方。
  按电流选电缆口诀:
  10下五,100上二,
  25、35,四、三界,.
  70、95,两倍半。
  穿管、温度,八、九折。
  裸线加一半。
  铜线升级算。
  口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:
  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
  第一部分
  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系对应如下:
  (1~10)平方:五倍
  16、25平方:四倍
  35、 50平方:三倍
  70、95平方:二倍半
  120平方及以上:二倍
  第二部分
  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
  第三部分
  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
  第四部分
  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
第3个回答  2013-07-22
利用系数是多少 就是说这个电机是不是全天24小时开的 如果不是 正常算下来计算电流是 5.7A 用10A的开关(貌似只有这么小的了·) 1.5的铜芯电缆也行 直接用3*2.5的铝的也行 用2.5的铜的在成本方面比较浪费 如果量小可以忽略 如果电机多 量大 铝的3*2.5的就行了
第4个回答  2013-07-21
3kw 380v 电机额定电流6A左右,40米,穿管,可以选用电缆4×2.5m㎡.本回答被提问者和网友采纳