答:
三相电12千瓦的功率,
使用2.5平方的铜芯线或4平方的铝芯线就足够了
。
12kw380
伏要配几平方的
电线
答:
如果是电热之类的电阻型负载,可以用4平方,如果是空调、水泵等电机类的负载,那就需要6平方
三相电12千瓦需要用多大
平方的
电线
?
答:
三相电12千瓦,
选用4平方毫米铜芯线,电线4平方毫米铜电源线的安全载流量35A
。铜芯线的安全载流量计算方法是:220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安,380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安,2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A。按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工...
380v三相电12千瓦用多粗
铜芯线
答:
380v三相电12千瓦用正6平的铜线最好
。如低于6平方线会发热很不安全。只是要保证让12KW平均分配在A,B,C三相上,电度权表(三相)很合适。三相电是一组幅值相等、频率相等、相位互相差120o的三相交流电,由有三个绕组的三相发电机产生,是工业上常用的电源。
12千瓦要
用几平方
电线
?
答:
380
伏工作电源,
12千瓦
工作电流24安左右,考虑启动瞬间电流大和过载等因素,一般要乘1.5倍选择,就是铜线4平方,铝线6平方。如果是220伏工作电源,就要加倍选择,即铜线10平方,铝线16平方。送你一个选择表留用:
12千瓦三相电
热水器
需要多大电线
?怎么计算?
答:
先把
12kw
正常运行时的理论电流计算出来
三相
电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数0.95左右 电流=12000/380/1.732/0.95 约为19.2A 如果是一根火线一根零线,叫单相电,电压220V;两根都是火线,相序不同,才叫两相电,电专压是
380V
。使用铜线每平方毫米安全电流是4A,
12千瓦
的电热水器如果用单相...
12千瓦三相电
热水器
需要多大电线
?怎么计算?
答:
12千瓦
换算成电流,12000除以
380
约等于32个安培。工程上,每平方毫米按照通过8个安培的电流,需要4平方的单股铜线。做这样的工程,线路要留有一定的功率余量,取单股铜线的标称值6平方,觉得合适。供参考。
12kw
的
三相电用多大
的线和空开
答:
计算
三相
电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=12000/
380
/1.732/0.9≈20.3A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:20.3×(1+20%)≈24.3A;在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘
电线
或者4mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,即...
380v12Kw
的蒸车配
多大
的
电线
?
答:
先可以计算出正常的工作电流
三相电
电阻负载的电流 =功率/电压/相位 =12000/
380
/1.732 每相电流约为18.2A左右,可以选用4平方的铜芯线比较妥当。
38
kw三相电用多大电缆
此中
380
是
12kw
。220是26kw?
答:
380V
是
12KW
的功率,220V的总功率是26KW,可以三相电源平均分配一下,大约9KW,这样的话,
三相用电
总功率是21KW,那就看供电距离变压器多远了,300米内,选择铜芯电缆线5*10,超过这个距离,选择5*16,或者4*16+1*6