12kw的三相电用多大的线和空开

12kw的三相电用多大的线和空开

第1个回答  推荐于2017-11-22

    计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=12000/380/1.732/0.9≈20.3A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:20.3×(1+20%)≈24.3A;

    在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者4mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,即:BV-5×2.5或者BLV-5×4,它们的安全载流量分别是32A和32A。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=20.3×1.2≈24.3A,

    选择Ir=25A塑壳式空气断路器合适,如:DZ47-63/3P  Ir=25A。