12kw的三相电用多大的线和空开
12kw的三相电用多大的线和空开
举报该问题
推荐答案 2018-04-10
.根据'12千瓦的使用电流来计算,取2.5到3倍的电流,大概有40A的空开,根据现在空开的质量和效率,还是取用60A的空开为根据铜导线电流密度计算,采用6平方的标准铜导线也可以用,安全起见,10平方的铜导线更好,只是造价高了点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RdBPcWB0dhBd4dR5dhP.html
相似回答
三相电12
千瓦,要用多少安
空开
和多少平方毫米铜芯线
答:
如果是三相380V50HZ交流电,
要用21.45安的空开和2.5平方毫米铜芯线
。(以电动机为例)计算方法如下:根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=12000÷(1.732×380×0.85)=21.45(A)2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A ...
12kw的三相电用多大的线和空开
答:
计算
三相
电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=12000/380/1.732/0.9≈20.3A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:20.3×(1+20%)≈24.3A;在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者4mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,即...