三相电12千瓦,要用多少安空开和多少平方毫米铜芯线

如题所述

如果是三相380V50HZ交流电,要用21.45安的空开和2.5平方毫米铜芯线。

(以电动机为例)

计算方法如下:

根据三相电功率计算公式:

P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)

I=12000÷(1.732×380×0.85)=21.45(A)

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

扩展资料:

空气开关集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。

在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。

欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。

参考资料来源:百度百科-空气开关

参考资料来源:百度百科-导线载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
P=1.732*U*I*0.8=1.732*0.38*I*0.8=12KW
I=23A
断路器的额定电流按照负载电流的1.5-2倍左右选择.
因此断路器选择32或者40的断路器
电线4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A ,三相电12千瓦,选用4平方毫米铜芯线 。
第2个回答  2009-03-18
三相电12千瓦电流18-24根据负荷性质用20-40的空开2.5-4平方的铜线本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-02-18
32A空开,6平方电线,
4平方电线夏天会发热,临时用4平方可以,长期不建议4平方