12kw的功率380v的电压该用多大的电线。和计算方法。谢谢!!

如题所述

    选用2.5平方的铜芯电缆即可。

    首先根据三相电路功率的计算公式P=1.732IUcosφ计算线电流

    由公式可推出电流公式:I=P/1.732Ucosφ

    式中: U为线电压,P为电路功率 ,三相是380V, cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8

    你的12KW负载的工作线电流:

    I=P/1.732Ucosφ=12000/1.732*380*0.8=12000/526.53=22.8A

    因为2.5平方的铜芯电线允许载流量为33A,所以选用2.5平方的铜芯电缆即可

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-21
首先要计算线电流:
三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电路功率
U为线电压,三相是380V
cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
你的12KW负载的工作线电流:
I=P/1.732Ucosφ=12000/1.732*380*0.8=12000/526.53=22.8A

再根据导线允许载流量表进行导线选择:
根据某电缆厂家的电线允许载流量表,空气敷设2.5平方的铜芯电线允许载流量为33A,选用2.5平方的铜芯电缆即可。本回答被网友采纳