功率380KW电压380V选用多大电缆怎么计算线

如题所述

3*150+1*70的规格。

大截面铜芯电线每平方安全载流约2.5~3A,需电线截面:S=1368/3=456(平方),电缆规格可选用:3*150+1*70

铜芯电缆安全载流量比铝芯略大些,选用可以比铝芯电缆小一号电缆选用一般不考虑线损,到是要考虑大功率用电器的启动电流。

如果130kw总功率高峰时全部使用,且有大功率的用电器不妨考虑大一号的电缆,一般电机的启动电流是正常使用时电流的3—5倍。

拓展资料

P为电路功率 ,U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8 

例如:

12KW负载的工作线电流: I=P/1.732Ucosφ=12000/1.732*380*0.8=12000/526.53=22.8A

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-20
额定电流=有功功率/(根号3×功率因数×电压等级)如果380KW分布比较均匀,由此可以估算出额定电流为:722A185平方电缆载流量为370A由此可以计算出使用2根185平方电缆可以解决此问题 但你在题目中没有说明380KW负荷是距离变压器多远,负荷是不是同时运行要注意低压电缆,线路过长会有压降所以必须说明走线距离
第2个回答  2018-08-13
计算的具体方法如下:
380kw负载的电流(按COSφ为0.8时):
I=P/1.732/U/COSφ=720/1.732/0.38/0.8≈1368(A)
大截面铜芯电线每平方安全载流约2.5~3A,需电线截面:
S=1368/3=456(平方)
电缆规格可选用:3*150+1*70
扩展资料:
根据电锯铭牌上的额定电流选择电线。需要考虑电机的启动电流和运行时间。也就四要稍稍高于额定电流。电线的额定载流量根据《电工手册》可以查到。没有《电工手册》可以估算,以铝线为例。截面积10平方毫米的电线一截面积数乘以5,25平方毫米的乘以4,35平方毫米乘以3.5,50乘以3,本回答被网友采纳
第3个回答  2015-05-04
计算的具体方法如下:
380kw负载的电流(按COSφ为0.8时):
I=P/1.732/U/COSφ=720/1.732/0.38/0.8≈1368(A)
大截面铜芯电线每平方安全载流约2.5~3A,需电线截面:
S=1368/3=456(平方)
电缆规格可选用:3*150+1*70
第4个回答  2013-12-20
考虑到安全,算出的电流应该乘以1.25就是导线需要承受的安全电流!如果经济实力雄厚的话:算出电流/0.72=导线电流,用个4,50年应该没问题,就算小的改造增容都可以满足了!