计算电机的额定电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=10000/
380
/1.732/0.85≈17.9A 考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:17.9×(1+20%)≈21.5A 选择4mm²的阻燃交联铜芯
电缆
合适,即:ZRYJV-3×4+1×2.5,它的安全载流量是40A。断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流...
10kw用
多少平方的电线
答:
10千瓦用2.5-4平方毫米的铜线
电缆线
,或4-6平方毫米的铝线电缆线。单相电,目前家用电压约为220V,计算方式为
10Kw
/220V=45.5A。根据电流对应电缆规格表可得,需16平方。三相电,用电压约为
380V
,那计算方式为10Kw/(380V×√3)=15.2A。根据电流对应电缆规格表可得,需4平方。选购电缆线的时候,...
工程部需安装一台
380V
的电气设备,已知设备功率为
10KW
,应选用
多大
的开关...
答:
380V10KW用
电设备的额定电流在20A左右,一般空气开关应选用32A-40A之间就行,而电源
电缆
建议应根据线路长短及敷设方式选择,可以选用3*6+1*2.5或3*10+1*6铜芯电缆。
380v10kw
热水炉
用多大电缆
?
答:
10
÷0.38÷1.732=15.19A,用4平方铜缆即可
10
千瓦的电机用什么样的铜芯
电缆
?《
380v
》
答:
如果是远距离(几百米),铜
电缆10
平方毫米,铝电缆16平方毫米。介于近距离和远距离之间,铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。选择导线的三个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2)远距离和中等...
10
个千瓦需要
多大
的电线
答:
可选市场上型号为
VV
-0.6/1KV,3x4+1x2.5的电力
电缆
。如果工作环境温度较高,还可适当增大一档电缆的平方数。
10
千瓦等于多少安电流前提是要知道电压多少,还要知道设备功率因素才能根据P=UIcosφ公式算出电流;下面就来介绍下220V和
380V
电压下10千瓦多少安电流?10千瓦需要
多大
的电线及6平方铜线够吗...
高手请问:
10kw
功率,
380v用
电设备,需要选何种型号的三相五线
电缆
答:
10kw
功率,
380v用
电设备.它的运行电流大概有15-25A.用10-16平方的三相五线制的
电缆
.
10kw用
多少平方的电线
答:
单相电,目前家用电压约为220V,计算方式为
10Kw
/220V=45.5A。根据电流对应
电缆
规格表可得,需16平方。三相电,用电压约为
380V
,那计算方式为10Kw/(380V×√3)=15.2A。根据电流对应电缆规格表可得,需4平方。电线是指传输电能的导线。分
裸线
、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、...
10KW380V
电机配
多大电缆
?怎样算出来的?
答:
10kw
三相电机额定电流约23a,对照
电缆
的安全载流量,应选4平方的塑料铜电缆。
电压
380V
功率
10
个千瓦要
用多大
的电线呢?为什么???
答:
用4平方的铝芯线就可以,因为
10KW
功率电流应该在18A左右4平方铝芯线可以承受20A左右要安全的话就用4平方铝芯线