33问答网
所有问题
当前搜索:
380v10kw用多大电缆
...到1.8公里远的
10KW
的负载上使用吗,需要
用多大电缆
,压降大概有多少...
答:
负载电流约18.5安,按最大允许降压
10
%计算,单线允许最大电阻=22
V
/18.5A=1.19欧姆。铜芯线截面=0.0175线800/1.19=26.5mm2.根据选大不选小的原则,可用35平方的铜芯
电缆
。降压为18.5×(0.0175×1800/35)/220=7.6
10
p
380v
空调
用多大电缆
?
答:
10
p
380v
空调一般来说选择2.5平方线,并且是三相五线
电缆
。其中有三根是相线,有一根是零线,还有一根是接地,这样才能够保证使用的安全。如果不接地线,也可以选择三相四线电缆,但是最好选择五线电缆,这样才能够保证使用更加安全。10匹空调不适用于220伏的单相电路当中,一般来说五5匹以上就需要用380伏...
单相十千瓦
用多大电缆
?
答:
单相供电
10KW
*4.5A(一千瓦4.5A)=45A。最小要6平方的铜线。若是单相10KW,负载的电流是:10000W÷220V≈45A,电工手册载明16平方的铜芯线,在环境温度为40℃时、载流量为83A,10平方的是45A,考虑预留余量,应选择16平方的铜芯线。若是三相
10kw
负载电流;根据P=1.73×U×I×0.8,计算10kw负载...
10KW
该用多粗的铝线或铜线,该如何算
答:
区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;
10
;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用6平方的铜线。如果用铝线,要10平方。
电缆
的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,选10平方的铜线。
假如
10KW
的电动机220V中应选多粗的线,
380V
中又选多粗的线,再给个计算...
答:
你这个谁也给不了你,因为你这没有给出功率,但可以告诉你的是,
10KW
的电动机乘0.06就基本上是它的电流,根据电流求
电缆
.
380V
供电的电机乘2基本上是它的电流.220V三相电流是380V的根号3倍,220单相电机电流1KW是4.8A.
4平方电线能承受
多大
功率
答:
一般可承受8KW的负荷 根据负载的电流来计算功率:4平方的铜芯
电缆
最大能承载接近40A电流的,如果用于三相动力设备(额定电压
380V
的15KW以下的电机),如果用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载8KW以下的单相设备的.按公式计算,三相(
380v
)应该不大于,铜:28
kw
;铝:22kw(功率因数为1时,而且...
10Kw
的电机需要
多大
的
电缆线
?怎么计算出来的?详细一点
答:
铝
电缆
1.92 A/ mm² 1.73 A/ mm² 1.54 A/ mm²经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²铜线,电压损失是2
V
,电能损失是0.4
KW
;如果是100米,电压损失是4V,电能...
3个
10kw
的单相设备,电源线为
380v
这个怎么计算电源线大小?
答:
首先算出每相线的电流:10000/220=46A 其次你接入的是三相电,每一相的负荷分配均匀,相当于每一相个带一台设备。最后,通过电流表及加上启动电流看出:需
10
平方三相四线
电缆
。
11台
10
千瓦的三相电机器,用多少平方的线合适
答:
如果这11台都是单独运转的,则选用4平方电线即可。如果都并联起来一起运转,不安全。
我有一个
10kw
的电动机 距离变压器500米 需要多粗的铝
电缆
答:
10KW
电动机!20平方足够用了!铝线20平方以内,每平方可以承受4个电流20平方就是80个电流。电动机每千瓦约等于2个电流!10KW约等于20个电流!如果临时用15平方铝线就可以了!记得采用啊!
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉