33问答网
所有问题
当前搜索:
380v15kw用多大电缆
380v15kw
电机接线110米需要
用多大电缆
答:
根据电动机三相功率公式:P=√3×I线×U线×conφ I=P/√3×U×conφ×η=15000/√3×380×0.85×0.85≈31.5(A)其中conφ-电机功率因数;η-效率。
380v
电动机启动电流是1.5-2.5倍分别是47.25--78.75(A)可以选择3*6+1*4的
电缆
。
电机是
15kw
的要
用多大
的
电缆
和开关要公式越详细越好
答:
电机是
15kw
的要用4平方的铜
电缆
和50A开关。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=15/(1.732x0.38x0.85)=27A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查上面的电缆载流量表,选2.5平方的铜线较勉强,最好选4平方电缆。如果距离较远,可选6平方铜线。三相空开的规格为(RMM1-100S/...
请问三相
380V
的电机
用多大
的
电缆
合适呢?
答:
。选用16m㎡塑铜线是为了防止电机电流变化使导线的温升能在环境温度较高的情况下得到及时散热。首先你说的
15KW
电机没说电压等级和直流交流同异步电机,但根据常态你问的应该是三相
380V
交流异步电动机,该电机额定电流约30A,若离变压器不是很远,用6平方铜线足矣,铝线配10平方也满足要求。
15千W水泵
用多大
铝
电缆
?
答:
15kw
水泵电机的三相
380V
交流供电的话,其额定电流应该在30安培左右,每平方铜线带3-6A电流,
电缆
应该使用6平方的铜线电缆,铝线一般比铜线选大一个等级, 因此可选用10平方的铝线。
总功率
15Kw
的设备需要
多大
的
电缆
答:
总功率
15Kw
的设备需要2.5平方的铜芯电缆。总功率15Kw的设备电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732;I=P/(1.732×U×cosφ)=15/(1.732×
380V
×0.85)=22A 根据
电线电缆
和安全载流量的关系...
现有一台电动机功率为
15KW
,请问要
多大
的
电缆线
,多大的电表和空气开关...
答:
15/
380
/1.732.22.8安.
电缆
3/4+1.电表80安。空开100安
我的电器是3相4线
380
电压的,功率是15千瓦,请问要
用多大
的铜芯电线?急...
答:
8平方,根据国家GB标准必须8平方以上安全。
15KW
电机,700米远,
用多大电缆
答:
三相
380V15KW
电机用6平方的铜
电缆
就行,但700米的供电距离太远,应采取提高供电电压的措施。
请问
380V 15kw
的蒸饭箱要用多粗的
电缆
急求
答:
你好:——★1、
380V 15kw
的蒸饭箱属于电阻性负载,每1KW的电流约为1.5A,那么15kw的电流约为22.5A。——★2、根据铜绝缘导线的载流量,4平方铜线的安全载流量为25A,可以使用。但是,考虑到串管敷设,应留有一定的富裕量,所以选择6平方的铜线较安全。
15kw
电机80米线,需要多少平方米的电线
答:
1、正常情况下,
380V
电路功率
15kw
的电机需要用2.5平方以上的铜线。 2、电流=15000/380/1.732/0.8=28.5A,取2.5以上平方铜线。 3、电压降校验,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降U=I*R=28.5*0.0175*80*1.7/2.5=27V,小于额定电压的10%,允许。 4、如果三相略有不平衡,按最大电流计算,要相应增加铜线截面...