380V15KW
的热水器…用多粗
电缆
答:
回答:国标 距离短用三乘四加一 远点就用三乘六加一的铜芯线
380v15
千瓦的电机,需要
多大
的
电缆
,谢谢!
答:
380v15kw
电机额定电流是30A如果距离近可以选择3X2.5国标
电缆
距离远的话安全可靠还是选择3X4国标电缆(仅供参考)
十五千瓦电机480米距离
用多大电缆
?
答:
380V
三相供电,功率=
15kW
,距离=480m条件下,若需保证传输电压损失不大于7%(380V供电损失电压≤26.6V),则选用铜质导体截面不应小于9.5mm²。选择10mm²铜质导线时线路电压损失≈25.2V.380V三相供电,功率=15kW,距离=480m条件下,若需保证传输电压损失不大于7%(380V供电损失电压≤26....
15KW
的电机配
多大
的线 要计算公式 和过程
答:
电机是
15kw
的要用6平方的铜
电缆
和50A开关。先确定条件,电压为
380V
,功率因数0.85,三相供电,供电距离较短(忽略压降问题)。根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=15/(1.732x0.38x0.85)=27A(按三相市电计算,功率因数取0.85)选择铜芯导线,查表得,4平方毫米的导线载流量...
15KW
三相电动机用多粗的
电缆线
?
答:
15千瓦三相电机需要配备6平方毫米的铜线,或者是10平方米的铝线。15千瓦三相电机的功率p=15000瓦,电压=
380
伏特,根据公式功率p=电压U×电流I×1.732×0.80,可得电流I=15000÷380÷0.80÷1.732=28.48安培。再根据电流与电线的关系,可得28.84安培的电流,需要配备6平方毫米的铜线,或者是10平方米...
15KW
三相电动机用多粗的
电缆线
?
答:
6平方铜线。
15KW
三相电动机,没有提供极数,额定电流按大一些估计30A。按3A/mm2计算,需要10mm2的引线,15KW电机根据经验算法千瓦的二倍基本就是额定电流,电流按30个电流计算。三相
380V
交流异步电动机,该电机额定电流约30A,若离变压器不是很远,用6平方铜线足够,铝线配10平方也满足要求。故障处理:绕组...
15千瓦的
380
伏电机应该
用多大
平方的铜导线?
答:
15千瓦要用12mm²的铜
电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率
15kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=15/0.53=28A,cosΦ为0.8。电压为
380V
。根据电流28A,查电缆手册YJV知,需要用12mm²的铜电缆。
三相
380v
加热丝
15kw用多大
平方的电线?
答:
15kw
,假设功率因数为0.8,电流为28.5A,建议用5*6平方的铜芯
电缆
或者电线。
15KW
的电动机,离电源有100米请问要
用多大
的
电缆
,具体怎么算?
答:
380
伏三相交流电400米范围之内,15千瓦的电动机电流大约30a。你可以根据要求选择不同的
电缆
。
15000瓦
380
伏设备要用多少平方电线?
答:
额定功率=
15kW
,三相电压=
380V
,功率因数=0.8,额定电流=28.5A,可选
电缆
:4mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量38A,相应功率20.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为108.8m;2.5mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量35A,相应功率18.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为73.9m...