380V三相供电,功率=15kW,距离=480m条件下,若需保证传输电压损失不大于7%(380V供电损失电压≤26.6V),则选用铜质导体截面不应小于9.5mm²。选择10mm²铜质导线时线路电压损失≈25.2V.    

380V三相供电,功率=15kW,距离=480m条件下,若需保证传输电压损失不大于7%(380V供电损失电压≤26.6V),则选用铝质导体截面不应小于15.2mm²。选择16mm²铝质导线时线路电压损失≈25.2V.    

220V单相供电,功率=15kW,距离=480m条件下,若需保证传输电压损失不大于7%(220V供电损失电压≤15.4V),则选用铜质导体截面不应小于97.7mm²。选择120mm²铜质导线时线路电压损失≈12.6V.    

220V单相供电,功率=15kW,距离=480m条件下,若需保证传输电压损失不大于7%(220V供电损失电压≤15.4V),则选用铝质导体截面不应小于156.3mm²。选择185mm²铝质导线时线路电压损失≈13.1V.    