33问答网
所有问题
当前搜索:
380v200a用多大的电表
38oⅴ2OO漏电断路器需要
多大电表
和互感器?
答:
200A的断路器最大可以带载200A,根据开关来选择电表容量和互感器,
互感器选择200/5A的,电表选择3×5A的就行
,倍数是40倍
200A
三相四线电漏电开关能配
多大电表
答:
一般测量仪表的量程在1/2~2/3为好,则:166.7(2/3)≈250A,选择最大电流250A的电度表
。但没有250A的直接式电度表,则选择3只电流互感器250/5,电度表DT862-4 3×220/380V 3×1.5(6)A 三相四线有功电度表。
200A
三相四线电漏电开关能配
多大电表
?
答:
如果考虑开关可能在比较大的电流【如180A】下工作,则应该加上150/5或者
200
/5的电流互感器了,
电表
在1(10)A、2.5(10)A、3(6)A、3(12)A 都行。
200a
配
多大的电表
答:
如果是三相电、只能是用3×5A电表、
(或者是小于6的电表)配250/5的互感器。
三相电流都是
200
安,需怎样配电流互感器和
电表
拜托各位了 3Q_百度知 ...
答:
如果正常使用一直都是200A的话可采用250/5的互感器
,电流表用250A(互感比250/5)的;如果以后可能增加一定的负荷则可采用300/5的互感器,电流表用300A(互感比300/5)的。注意:用电总电流不可大于互感器的初级电流!求采纳
要用100kw左右的设备,距离配电室
200
多米,需要
多大的
电缆和
电表
互感器...
答:
200A
额定电流 选用YJV-3*70+35电缆 200/5电流互感器 1.5(6)A 三相四线
电表
200A
电流,选怎么样的三相
电度表
和互感器
答:
电流
200A
可以选择200/5互感器,考虑到你是实际负荷为200A可能会有增加所以你最好选择250/5互感器,和1.5(6)A三相
电表
...要计量最大电流为
200A
的线路电能,怎样选择
电能表
和互感器?谢谢...
答:
计量最大电流为
200A
,建议选择250/互感器。
电度表
选择3*1.5(6A)的三相四线有功电度表。
200A用
电电流,应该配
多大的
电流互感器和
电度表
,是预付费的
答:
200/5或300/5都可以,如果电流始终小于
200A
那就用200/5
的 电度表
选DT862 ,3(6)A
电流互感器大小的选择和
电表
大小怎么选用?
答:
首先说一下电表的选择,电表的选择一般是选择3*5A的三相有功电度表。电流互感器的选,一般是按额定电流的1.2倍来选择。1.比如你的断路器是
200A
的,侧选用
的电流表
也是200A的,电流互感器选用200:5的。2.因为电流表的最大输入电流不超过5A.所以你要根据
多大的
电流来选择互感器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相38kw用多大电表合适
200a电流用多大电表合适
380V200A电表接线孔多大
380v的电表如何选择
380v200a空开配多少安的电表
怎么选用三相电表型号规格
200a的电流怎么配置电度表
200a的空开用多大电表
三相电表怎样选择大小