33问答网
所有问题
当前搜索:
380v200a用多大的电表
220v23kw
380v
23kw共要
多 大的电表
"
答:
电表的选用看的是电流,其次三相电和居民用电是分开两个电表,建议选用120a
的电表
怎么计算空气开关多大,电缆要
用多大
,还有三相
电表
答:
假设三相电电压
380V
,功率是20KW,根据功率计算电流,根据电流选择空气开关、电缆和
电表
。计算方法如下:以功率是20KW的电动机为例:三相电功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)电流I=P÷(√3Ucosb)=20000÷(1.732×380×0.85)=35.75(A)6平方铜芯线允许长期负载电流...
250
A的
相电流,
使用380V的
电压,需要配备
多大电表
和互感器
答:
你
的电度表
该配:3*
380V
-3*1.5(6)
A的
三相三线制或三相四线制有功电度表 电流互感器应配300/5的互感器
380v
三相电流180A配
多大
互感器及三相
电表
答:
配250或300A比5A的电流互感器,
380
Ⅴ 5A三相三线(三相负载)或三相四(单相负载)
电度表
。
...用的是三相电
380V的
电问一下要装
多大的电表
答:
功率因数按0.8考虑,则计算电流为 Ijs=
200
KW/24H/0.38KV/1.732/0.8=15.83A,配25
A的电表
即可 其他要求(预付费式、导轨式等)需按供电局要求选择 如有帮助望采纳
三相
电表
的型号都
有多大
安的
答:
一般直接接入也就是5--80A如果要测量大电流比如150A则需要通过电流互感器扩大量程如还要测高电压如10KV还要接电压互感器明白了吗
己知满载20KW,电压是
380V
,配用30A一100
A的电表
,不用互感器,正确吗?
答:
20KV按功率因数0.8算,电流为38A,电流大于30A而小于100A,采用30~100A的直通电度表是正确的。如果长期不能满载工作,电流长期小于30A,则应该换电流最小点了小于30
A的电表
。
380A的
电流
用多大的电表
答:
380A的
电流太大啦,没有这么大
的电表
;应该用400:5的电流互感器配5A的电表就欧啦!
...电压为
380
伏,请问一个3*10(40)
A的电表
适用不适用?多少大的电表最适合...
答:
380V
60瓦千。的用电量,它的电流粗略的 算可以达到120A左右。那么你的。。3*10(40)A
的电表
最大可以承受40的电流。所以肯定是不适合的的,,,要选择150---
200A的电度表
才合适的 ,如果要是没有150---200A的电度表那么你就应该用150/5的电流互感器,在配3X5A的电度表,才可以使用的 !!!
用电量是单项50千瓦用三项电
用多大的电表
答:
单相50KW负载电流在
200A
以上300A以下,建议使用300/5电流互感器配5A
电表
。直入式电表没有那么大规格的。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
买三相电表哪种更好
380电表怎么选型号
380v电表有多少安的
电表规格与功率对照表