33问答网
所有问题
现有用电量为60千瓦,电压为380伏,请问一个3*10(40)A的电表适用不适用?多少大的电表最适合?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-06-16
380V60瓦千。的用电量,它的电流粗略的 算可以达到120A左右。那么你的。。3*10(40)A的电表最大可以承受40的电流。所以肯定是不适合的的,,,要选择150----200A的电度表才合适的 ,如果要是没有150---200A的电度表那么你就应该用150/5的电流互感器,在配3X5A的电度表,才可以使用的 !!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dWRdhWB4.html
其他回答
第1个回答 2008-06-16
不适用;60千瓦,电压为380伏其电流在100A以上,所以建议使用3*3(6)A电度表配150/5的电流互感器,电度表上的数字乘以150/5=30为实际用电量。
相似回答
现有用电量为60千瓦,电压为380伏,请问
电源电缆需多大才安全?需要多大电 ...
答:
电缆使用50平方的
,电度表
用三相四线的互感式
电度表,
是需要配上150安培的互感器。
用电量为
30KW
,电压为380伏,
现已有
电表
为
3*10(40)A
,可否
适用?
答:
也就是说如果某用户所装电能表只装有一个电流值,如3A,这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流。对于这种电能表一般地说超载到120%是不会发生问题而且能满足
电能表的
准确测量。……在3(6)A.
10(40)A
中,3A、10A为基本电流;6A、40A为额定最大电流。由此可知
电表的
标示不是从1A开始的缘故了吧。
380伏,60
-70
千瓦的用电量,
需要用多大的电缆?
答:
如果是
380
V 60-70千瓦全是380的设备120-140个电流的话,就要用电流互感器了200/5的可以,电缆
用3*
50+2*35的铜芯 VVR
的电表
换成电流互感器的表。
大家正在搜
电压低我的用电量是不是大
电压不够是不是用电量越大
电压高是不是用电量大
为什么用电量大时电压会降低
电压过低用电量会多吗
电压不稳用电量会上升
电压低会增加用电量吗
知道电容量电压怎么求电流
电容量与电压的关系
相关问题
现有用电量为60千瓦,电压为380伏,请问电源电缆需多大才安...
型号为3*10(40)A,60r/kw·h,3×220/38...
请问三相四线电表上面写3*10A(40)是什么意思?
电表上显示3*5(40)A是什么意思?
用电量60千瓦 电压380V 不用互感器 应该配多少安的电表
3×10(40)A的电表含义
60千瓦380伏电压照明用电用多大电缆
请问三相电380现用电20千瓦要多少安的表