33问答网
所有问题
己知满载20KW,电压是380V,配用30A一100A的电表,不用互感器,正确吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-04-29
20KV按功率因数0.8算,电流为38A,电流大于30A而小于100A,采用30~100A的直通电度表是正确的。如果长期不能满载工作,电流长期小于30A,则应该换电流最小点了小于30A的电表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/5R5B5hP5ccWc55W545.html
其他回答
第1个回答 2015-04-29
可以直接接电表,20千瓦,电流才用到53A
相似回答
请问20千瓦需要装多少安
的电表?
答:
20千瓦,如果是三相380V 那么工作电流是约31安(不计功率因数),如果是直读表需要至少50安。
如果是互感器。50/5的互感器+5安标准表即可
。
功率是
20kW,
要是三相电的话 电流是多大 用电流
互感器吗
要是单相电的...
答:
三相功率是20kW,工作电流是:38A,不用互感器
。单相功率是20kW,工作电流是:130A,选用150/5A的互感器。
三相四线预付费
100A电表
(不带
互感器
)下口全部用的220v的设备,请问每
答:
电表每相供电100A没问题(150A、200A都可以
),但每相火线能承受多大的电流要看相线的材质与线径。
大家正在搜
额定电压是满载时的电压吗
电源空载电压比满载电压高
满载电压和空载电压
额定电流是满载电流吗
变压器满载和半载是什么意思
9400f满载电压多少
变压器满载是什么意思
三相电压420v正常吗
380v整流后电压是多少
相关问题
三相30A至100A的电表可以接电流互感器吗,应该选用多大的...
100A380V电表需要多大的互感器
100A的三相电表需要多大的互感器
100A的的电流要配多大电流互感器和电表(三相四线)
电流为100A,选择多大的电表及互感器
请问下,总负荷90KW ,电压380V 电缆长280米, 用...
我的配电箱上的电流表是0--200A.配电流互感器用,测30...
我的用电量是20KW 请问要配多少A的三相电表