380v 20kw的
电机(每千瓦按2个电流算)其工作电流大约是40安培。选线的话可选6平方铜线或者10平方的铝线。导线载流量可参考下表
380V
三相电
20KW
要装多少平方的电线?
多大的
空气开关
答:
20KW
电机:三相电机电流估算为2A/kw,
20kw
电流为40A,可选择50A或63A的空气开关。选择导线的原则,发热、距离、电压损失、经济成本:1、近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。 2、远距离和中等负荷在...
20千瓦,
380
伏的电压配多少平方
的线
合适??
答:
20千瓦,380伏的电压配55A的14平方
的线
合适。
20KW
,3相
380V
,假设功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以:(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。所以需选用安全电流容量为55A的14平方铜导线适宜。
380V
三相电
20KW
要装多少平方的电线?
多大的
空气开关?20m之内算近吗_百 ...
答:
380V
电压,20个千瓦约40A的电流,需要10到,16平方的铜芯电线,63A的断路器就可以正常工作,如果是带动电机,没有软启动,考虑瞬间电流过大,需要100A的断路器 线径换算如下图
20kw用
三相
多大
电缆?
答:
在选择电缆时,重要的是电流而非功率。1平方铜电缆的额定电流为6A,对于三相
380V
、
20KW的
负载,电流约为38A。查阅电缆载流量参考表,推荐的电缆规格有3*16mm,其载流量为52A,或者3*10mm加1*6mm的组合,也达到52A的载流量。考虑到单相负载的电流,16平方毫米的铜线可以承载91A,因此16平方的电缆对于...
三相电 20个千瓦
用多大的
电缆线
答:
负载为三相
380V20KW
应使用至少3*10mm² 或3*10mm²+1*6mm²的电缆。选择电缆时,决定电缆截面大小的并不取决于电缆传输的功率,而是流过电缆的电流。但是电流和功率是相关的,即功率越大,电流也越大,所以已知电缆传输的功率,可以间接地通过计算得到相关的电流值,再通过电流值得到...
三相
380V
.功率
20KW
需要
多大的
电缆谢谢
答:
三相
380V
,功率
20KW
如果负荷为电动机可选
VV
-0.6/1KV 3*10mm2电缆。三相是最常见的一种多相交流电系统。也分对称三相和不对称三相。对称三相系统中,各相电动势振幅相等且相郐两相相位相差1/3周期。具有便于传输电能的优点。是供电和输电的基本方式。
三相
380V
,功率
20KW
需要
多大的
电缆?
答:
如果是
380
伏带电机的电炉,20千瓦的功率电流大致为40a,可见可以选择6平方或者10平方铜线,根据表中的电缆规格。
380V
三相电
20KW
要装多少平方的电线?
多大的
空气开关?
答:
需要装用截面积为 16.6 mm² 的电线。 空气开关的额定电流应该能够满足负荷电流,一般情况下需要留有一定的余量。因此,
20KW
三相电的负荷电流大约为 35.7A,建议选择额定电流为 40A 的空气开关。 需要注意的是,电线和空气开关的选择应该根据实际情况进行计算和选择,如有不确定的地方,应该咨询...
三相电
20
千瓦用几平方电缆?
答:
负载为三相
380V20KW
应使用至少3*10mm² 或3*10mm²+1*6mm²的电缆。选择电缆时,决定电缆截面大小的并不取决于电缆传输的功率,而是流过电缆的电流。但是电流和功率是相关的,即功率越大,电流也越大,所以已知电缆传输的功率,可以间接地通过计算得到相关的电流值,再通过电流值得到...