33问答网
所有问题
380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?20m之内算近吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-09-26
380V电压,20个千瓦约40A的电流,需要10到,16平方的铜芯电线,63A的断路器就可以正常工作,如果是带动电机,没有软启动,考虑瞬间电流过大,需要100A的断路器
线径换算如下图
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/5cBR55P4BhW0hhRh55.html
相似回答
380V三相电
20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
答:
20KW的
电机额定电流大约是40A,而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A,6平方毫米的铜线即可。20KW电机:三相电机电流估算为2A/kw,
20kw
电流为40A,可选择50A或63A
的空气开关
。
380V三相电
20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
答:
需要装
用截面积为 16.6 mm²
的电线
。 空气开关的额定电流应该能够满足负荷电流,一般情况下需要留有一定的余量。因此,
20KW
三相电
的负荷电流大约为 35.7A,建议选择额定电流为 40A
的空气开关
。 需要注意的是,电线和空气开关的选择应该根据实际情况进行计算和选择,如有不确定的地方,应该咨询...
380V三相电
20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
答:
(1)380V三相电10KW的电流约为20A左右,
应当用4平方MM的电线就够了
,然后空开稍微可以大点选25-32A都可以。(2)380V三相电10kw要用10平方线空开63A最好安。(3)1. 380v 1kw=2a。知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将...
大家正在搜
20千瓦三相电用多少平方的线
38千瓦三相电用多少平方线
三相电用几平方的电线
380V三相电变为100V
三相电电压是多少
三相电变二相电接线图
17千瓦三相电用多大线
三相电正常电压是多少
18千瓦三相电用多粗线
相关问题
380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
380V三相电20KW要装多少平方的电线
三相380V,功率20KW需要多大的电缆?
三相电20千瓦用几平方电缆?
三相电20千瓦用几平方电缆?
20千瓦,380伏的电压配多少平方的线合适??
20个千瓦三相电用多大的线和空开