33问答网
所有问题
当前搜索:
380v三相电表怎么选择
怎么
看
电表
、功率?
答:
说明 (1)电表选用是按电流规格选用的。 单相电表选用先把所带的用电器总功率总计后算出额定电流,在220V电网中,1KW约有5A电流。
三相电表选用
同理,在
380V
电网中,1KW约有2A电流.不管单相还是三相,总电流超过100A,电表就要配用相匹配的互感器。互感器配的电表统一为1.5(6A)。(2)功率是指...
如何
查看
三相电表
度数
380v
度数要乘以多少?
答:
三相电表
额定电压3×
380V
,若额定电流3×1.5(6)A,表明配套使用了电流互感器。此时电度表走字数乘以电流互感器的变比,即为实际用电量。
380v三相电表
3X3(6A)配多大的互感器?
答:
互感器不是根据
电表
来
选择
的,要看你要计量的进线电流多大,一般根据开关选择,比如100a的断路器你选100/5的就可以了。
380v三相
电如果接三个单相
电表
作为计量,对表的要求是
怎样
,下图的表能用...
答:
如果是
三相
四线电的话是可以的。三相电的相电压220伏,线电压
380V
,所以在使用单相表接线时一定要注意要火线接相线,零线接零线,千万不能接了两根相线,时间长了会烧掉单相表。这样子,三个单相表的电能加起来就是总电能量。但是单相表基本都是有功表,不能计量无功电能,所以要搞清楚你那边对无功有...
怎么
为
电表挑选
合适的互感器?
答:
最大负荷的1.5倍的数据就是单根穿互感器的最大电流。如负荷为50KW,采用
三相
设备满负荷时,每根电流约为75A(我没有用公式算),则
选用
75/5的互感器。高低压算法都一样。高压是三相三3*100V的表,低压是三相四3*
380V
/单相对地220V 的表,基本上都是1.5(6)A的,因为根据一次电流经过互感器...
欲用
380V
交流电压表和万能转换开关来监控一个大型设备的
三相
电压...
答:
电动机电路中熔体额定电流的
选择
:(1)当电路中只有一台电动机时:熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×电动机的额定电流(安).当电动机额定容量小,轻载或有降压启动设备时,倍数可
选取
小些;重载或直接启动时,倍数可取大些.(2)当一条电路中有几台电动机时:总熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5...
怎样
选配
电流表
和互感器
答:
0级的电子式
三相
四线
电能表
;也可采用三只220V1.5(6)A的单相表代替。4、当电流是120kW220V1.5时:互感器:应
选择
变比 250/5 ,精度不低于0.5S级 ,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;电能表:电能表应选择3×220/
380V
3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表。
380v三相电表怎么
算电度?
答:
380V三相电表
有直通表和互感器表两种类型,直通表就是三相四线从电表进从电表出,电表走多少度就是多少度,互感器电表是外置互感器测量电流的,要看互感器的变比计算倍数,比如互感器变比是100/5,倍数就是20倍 电表走一度电实际是20度
关于
380V电表
的问题
答:
先说明一下照明是不能用
380V电表
的 即就是三项三线电表,照明可以用三项表,但是呢,只能是三相四线的,三相四线电表也是220V的,如果你家的是三相四线电表的话,在计量上来讲,他和单相电表是没有什么区别的,就是说在电表计量正常的情况下,二者的读书基本是一致的!补充问题:那个
三相电表
应该就是...
我有四台机器现每台机要求需配电AC
380V
\50HZ
三相
四线电,我应装多大的...
答:
AC
380V
\50HZ——这是电压和频率,只有这两个参数是无法计算工作电流的,也就没法确定
电表
规格。你必须把全部设备的额定功率统计出来,根据功率计算工作电流。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电表规格怎么选大小
电表怎么选择功率
三相电表用多少安怎么选择
三相电表有大小吗