欲用380V交流电压表和万能转换开关来监控一个大型设备的三相电压,请问如何选择熔断器呀

如题所述

电动机电路中熔体额定电流的选择:

(1)当电路中只有一台电动机时:熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×电动机的额定电流(安).当电动机额定容量小,轻载或有降压启动设备时,倍数可选取小些;重载或直接启动时,倍数可取大些.

(2)当一条电路中有几台电动机时:总熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×容量最大一台电动机的额定电流(安)+其余几台电动机的额定电流之和(安).

对于直流电动机和利用降压启动的绕线式交流电动机,其熔断器熔体的额定电流应按下式进行选择:

熔体的额定电流(安)=(1.2-1.5)×电动机额定电流(安)配电变压器的高,低压侧熔体额定电流的选择:
来源:http://www.hvsi.cn

(1)对容量在100千伏安及以下的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的2-3倍选取;

(2)对容量在100千伏安以上的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选取;

(3)低压侧熔体额定电流可按变压器低压侧额定电流的1.2倍选取.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-01-06
用最普通的熔断器就行
380V/5A
为了安装方便以及减少费用
建议选用RC1型10A以下瓷插式熔断器