答:
DT862-4 3*220/
380V
1.5(6)A DT862-4 3*220/380V 3(6)A DT862-4 3*220/380V 5(20)A DT862-4 3*220/380V 10(40)A DT862-4 3*220/380V 15(60)A DT862-4 3*220/380V 20(80)A DT862-4 3*220/380V 30(100)A ...
如何根据设备负荷
选择电能表
?比如已知动力负荷是60KW,应该
如何选择
电能...
答:
功率因数按0.85计算,负荷60KW的额定电流I=P/(√3*UCOSφ)=60/(√3*0.38*0.85)=107(A)如果使用直通表则
电能表的
额定电流应大于107A。选电流互感器配合使用 那么,电流互感器的变比规格有100/5、150/5,100<107<150,所以选150/5的电流互感器,电能表则
选
标准规格3×1.5(5)A的。
380v三相
电如果接三个单相
电表
作为计量,对表的要求是
怎样
,下图的表能用...
答:
如果是三相四线电的话是可以的。三相电的相电压220伏,线电压
380V
,所以在使用单相表接线时一定要注意要火线接相线,零线接零线,千万不能接了两根相线,时间长了会烧掉单相表。这样子,三个单相表的电能加起来就是总电能量。但是单相表基本都是有功表,不能计量无功电能,所以要搞清楚你那边对无功有...
如何
用
三相
万用表测量
380v
单相电压
答:
先讲讲交流电吧 所谓的三相电 指的是三根火线的送电方式和用电方式 其中有分为三相三线制(只有三根火线)和三相四线制(三根火线+一根零线) 火线对火线的电压(称为线电压)有效值是380V 火线对零线的电压(称为相电压)有效值是220V 楼主上面说的
380V的
单相电压 奇是就是220V的相电压、那么现在...
己知满载20KW,电压是
380V
,配用30A一100A
的电表
,不用互感器,正确吗...
答:
20KV按功率因数0.8算,电流为38A,电流大于30A而小于100A,采用30~100A的直通电度表是正确的。如果长期不能满载工作,电流长期小于30A,则应该换电流最小点了小于30A
的电表
。
380v三相电表怎么
算电度?
答:
380V三相电表
有直通表和互感器表两种类型,直通表就是三相四线从电表进从电表出,电表走多少度就是多少度,互感器电表是外置互感器测量电流的,要看互感器的变比计算倍数,比如互感器变比是100/5,倍数就是20倍 电表走一度电实际是20度
380v
.6kw电机应配多大
的电表
,5至20安行吗?
答:
一个KW2安电流电机12安启动电流是3-5倍 如果经常启动-停止20安的就小了
380v电表
和660
v电表的
区别是什么?
答:
1,系统线电压不同:380V系统线电压是380V。660V系统线电压是660V。2,相电压不同:380V相电压是220V。660V相电压是380V。3,功率不同:同功率的电机,660V的功率小。
380V的
功率大。
如何
查看
三相电表
度数
380v
度数要乘以多少?
答:
三相电表
额定电压3×
380V
,若额定电流3×1.5(6)A,表明配套使用了电流互感器。此时电度表走字数乘以电流互感器的变比,即为实际用电量。
380电表
度数
怎么
看
答:
否则指针反转。);③被测电流不要超过
电流表
的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程。);④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小,相当于一根导线。若将电流表连到电源的两极上,轻则指针打歪,重则烧坏电流表、电源、导线。).参考资料:百度百科_