3kw380v电机用多大电线
三相
3kw电机
500米铜线 铝线
多少平方
的?
答:
380V
情况下
3KW
额定电流为6A,
电缆
载流量每增加100米要打九折,500米情况下电缆载流量是正常的0.6倍,使用2.5平方铝线。
...功率
3kw
额定电流5.7A 请问配
多少平方的电缆
?求计算公式
答:
额定电流5.7A 除以电流密度2.5A每平方=2.28平方
的铜线电缆
。 5.7A/2.5A=2.28平方,取2.5平方的铜线电缆。
3
3kw380V
三相
电机
线路距离长5米
需要
4根
几平方
毫米的线?谢谢!
答:
我用公式帮你算一下。要算。压降。载流量。。33x1.9/0.85=73.764705882353 25就行了。但是保险起见还是放大一点比较好。
三相3千瓦
电机用多大
的铝心
电缆
答:
如果是
380V
三相
电机
,额定电流Ie Ie=
3KW
/(√3x380Vx0.8)=5.7A 以常见的VV22型3芯铝
电缆
为例,其电缆载流量见下表:从上表可以看出,表中截面最小的3x4mm²铝芯电缆的载流量(空气中敷设24.4A;土壤中敷设是31.6A)都远远大于计算的额定电流5.7A。所以可使用3x4mm²的铝芯电缆(...
3kw380v电机
可以用63a的断路器吗
答:
三相
电动机
启动时的瞬时启动电流是
电机
额定电流的5-7倍,如果电机质量不好,甚至有到10倍的,用63A的吧,怕32A的启动瞬间导致脱扣
3000kw三相
电机要多少平方
的线
答:
朋友,3000千瓦
380V电动机
电流在Ie=2Pe=2×3000=6000A左右,可以选择1200平方铜芯
电线
;3000千瓦6KV电动机电流在Ie=0.12Pe=0.12×3000=360A左右,可以选择90平方铜芯电线;,3000千瓦10KV电动机电流在Ie=0.072Pe=0.072×3000=216A左右,可以选择50平方铜芯电线。
两个
3kW
三项
电机
380v
用多大
断路器?60a 可以吗?是不是太大?皮带输送...
答:
先计算出这个电机运行的电流 三相电机电流=功率/电压/电压相位/功率因数 即:3000/
380
/1.732/0.85,单个
3Kw电机
的正常运行电流约为5.36A 两个并在一起也就11A左右,考虑启动是峰值电流稍微大一点,可以使用25A的空开。
电机
功率22KW一个,
3KW
三个,电压
380V
,距离1500米,应该选择
多大
线径的铝...
答:
总负荷31KW,这么远的距离,用
380V
供电,属于超远距离,线损太大了,不划算。额定电流I=P/1.732UcosΦ=30/1.732/0.38/0.8=31/0.53=58A。如果用120平方毫米的铝
电缆
, 电阻 R=ρ(L/S)=0.029X1500/120=0.36欧 U降=IR=58X0.36=29V 380-29=351V 不能保证正常工作。如果...
请问一台
3KW的电动机用多大
的,开关,接触器,热继电器呢?求经验算法...
答:
按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右 热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于
380V
,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,
3KW的电动机
大约6A多...
一台
3KW
的
380V
三相
电动机
,外接
电缆
的线间电阻是多少?
答:
低于0.5M说明相间绝缘过低。万用表一般测量线圈电阻,阻值较低。单相电机高的也只有100多Ω。用高阻挡(20M)也可以测绝缘电阻,但是因为万用表电压不高,测量结果会有误差,可能万用表测出来绝缘良好,摇表测出来却漏电,因为摇表的电压有500V和1000V,能够击穿较弱的绝缘。
380V电机
接线柱一般6根线...