一台3KW的380V三相电动机,外接电缆的线间电阻是多少?

一台3KW的380V三相电动机从外引的电缆测量线间电阻是70欧UV、VW、UW,热保调到8A老是热保,请教工作电流是多少?

  外接电缆的线间电阻越大越好,相间的绝缘电阻不能低于0.5M。
  低于0.5M说明相间绝缘过低。
  万用表一般测量线圈电阻,阻值较低。单相电机高的也只有100多Ω。用高阻挡(20M)也可以测绝缘电阻,但是因为万用表电压不高,测量结果会有误差,可能万用表测出来绝缘良好,摇表测出来却漏电,因为摇表的电压有500V和1000V,能够击穿较弱的绝缘。 380V电机接线柱一般6根线,板上标注有U1 V1 W1 W2 U2 V2,测线圈电阻是否平衡用万用表低阻档(200Ω)分别测量U1U2 V1V2 W1W2,绝缘用摇表测三相互相之间的电阻和三相对地电阻,大于0.5MΩ即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-30
3KW的电机的额定电流一般在7A左右,热保调到8A是不应该跳保护的,你测量的电机的直流电阻有误,应该在1.6欧左右才对。
第2个回答  2008-11-30
额定电流6.5-7A左右,热继电器调到8A应该不会动作,你可以用卡表实测一下电机工作电流,大于8A检查电机及接线。电流正常就确定一下热继电器好坏。
另外线路各处连接是否可靠,特别是热继电器处(接触电阻)都应该好好检查一下。
第3个回答  2008-11-30
热保就是热继电器

3KW的380V三相电动机额定电流为6A,建议先用钳流表测量一下热继电器处的电流,是否是小于或等于6A,如果正常,那么就是热继电器失效了误动作,确认电流热继电器没有问题后再用钳流表在电动机的接线盒处测量一下电流,如果还是电流偏大那就是电动机的问题了。本回答被网友采纳
第4个回答  2008-11-30
Y系列电动机 380V 两极额定电流 6.12A
四极6.6
六极 6.99
八极7.56
先确定 电压 电机内阻(各相直流电阻 及相间电阻)
对地电阻 星型接法
线路电阻 电机实际工作电流
如果都正常 那就是热继电器误动作了 在更换试一下