4千瓦的水泵要用多大的铝线
六平方
的铝线
350米内可以带动
四千瓦的潜水泵
吗?
答:
参考上图,电流不大,距离也不算太远,可以带动。
220V
4千瓦的水泵
,距离变压器300米用多少平方的吕线?
答:
传输距离300米,单相220V,功率4千瓦,还是铝线,无语=_= 建议使用三相380V泵,
选配10平方毫米铜芯线
。
3相
4千瓦水泵
,额定电流10安,离电源200米,请问配4平方铜线可以不,配
铝线
...
答:
当然可以了,
配铝线的话要在5平方以上啊
220V
4千瓦
深水井
水泵
线路长500米要多少平方
的铝线
?
答:
参考下图的计算结果,
至少需要35mm²
;铝线,原因是供电距离太远,超出了合理的供电距离,为了保证线路压降不大于10%,只能选用较大线径。
4千瓦潜水泵
380V200米距离
用多大铝线
?
答:
4千瓦潜水泵380V,运行电流7A左右,
使用1.5平方铝线即可
,考虑启动电流大和200米距离因素,2.5平方铝线足够。
4千瓦的潜水泵
9.3a,300米长的距离,用的380V三相,应该用多少平方
的铝线
合...
答:
1.5平方毫米
的铝线
,380V电压下:安全功率为5.7
KW
,安全电流为:15A,这种规格的绿线就可以符合您的要求,亲!
四千瓦潜水泵
距离电源1000米
要用
多粗线径
铝线
答:
2.5平方毫米
四千瓦潜水泵
五十米远用多少平方电缆?
答:
如果是220V
的潜水泵
,用
4
平方
的铝线
,或者2.5平方的铜线
220V
4千瓦
深水井
水泵
线路长500米要多少平方
的铝线
?
答:
220v
4kw水泵
电流大约是28A左右线路长为500m考虑到压降及供电距离应该选择10~16平方
铝线
方可满足
需要
否则水泵可能不能正常工作。
请问,500米远,40米高。
4
个
千瓦的水泵
,拉三相电
的铝线
,拉多少平方的合适...
答:
经济划算的话,6-10平方*3的比较合适(额定电流大约6安培,线阻大约1.5-2.5欧姆,压降在9-15伏左右,基本不影响
水泵
工作)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10