4千瓦的水泵要用多大的铝线
220v用
4
平方
的铝线
800米外.能启动多少
千瓦的水泵
答:
220V单相交流电路中,可带负载功率如下:4mm²铜芯绝缘电线可带5.
4kw
~9kw;4mm²铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率...
3000
瓦的水泵
距离电源500米,220伏,
需要
500米多少方
的铝线
?
答:
3000
瓦的水泵
距离电源500米,220伏,
需要
500米多少方
的铝线
?根据电压、功率和距离,需要500米的2.5方铝线。
4
平
铝线
拉400米长!带的起2
千瓦水泵
吗!或者
需要
更大的!
答:
不能,此线拉长400米的
4
平方
的铝线
最多可带的起1500瓦的水泵,如果要带的起2
千瓦的水泵
,则
需要使用
6平方的铝线才可以。
220伏电压500米供电距离1.5
千瓦水泵用
多粗
铝线
答:
1.5
千瓦
220V
水泵
,电流应该在7.5A左右,十平方的导线可以承载50A电流的。但是
还要
考虑到你的距离比较远,压降的问题,还有就是机械强度的问题,推荐你用25平方
铝导线
。
3kw
潜水泵
,距离400米,电线走水里,电压380v,想用
铝线
,得
用多大
规格
答:
R=0.0283*400*1.7/S=U/I=30/3000/380/1.732/0.8,解得:S=3.7平方,取
4
平方
铝线
。
1,5kw
的潜水泵要
几个平方
的铝电线
,300米
答:
300米的距离,在电压很正常的情况下至少
要用4
平方
的铝线
两台37
千瓦潜水泵用多大铝导线
答:
水里用
的铝线
不行,建议用防水铜线,距离不远三相可以用2.5的,单相用
4的
。如果是敷设上线建议考虑线压降铝线用10的
5.5
千瓦水泵
,按三相
四
线接,100米距离,
需要多大铝线
?
答:
85≈9.8A;100米的输送距离是很远的了,我们要核实一下导线截面要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。ΔR=U/I=19/9.8≈1.9388Ω;铜芯线:S=ρ×L/R=0.0285×100/1.9388≈1.47mm²,可选择2.5mm²
铝芯线
能满足要求。
220v用
4
平方
的铝线
800外能启动多少
千瓦的水泵
?
答:
4
平方
的铝线
,名义载流量为28A. 考虑到穿管,暗铺设等因素,建议不要超过20A。如果是用在市电220V时,最大功率可以达到220×20=4400W。所以电器功率在4000W以下的,都是安全的。
...同时4个2.2
kw的水泵
运转,
需要用多大的铝芯线
,怎么计算的?
答:
这要根据几个原因考虑,1.导线载流量和电流密度,2.线路远近的电压降,电阻率,3、机械强度,
4
.材料选择,铜导线或
铝导线
,根据我的经验计算和考虑,400米距离,220V供电,4台2.2
千瓦水泵
同时运转,
铝线
再好采用16平方为妥。