  5.5千瓦的三相电机配电距离为100米,可选用2.5mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适。

    计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=5500/380/1.732/0.85≈9.8A;

    100米的输送距离是很远的了,我们要核实一下导线截面要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。

    ΔR=U/I=19/9.8≈1.9388Ω;

    铜芯线:S=ρ×L/R=0.0285×100/1.9388≈1.47mm²,可选择2.5mm²铝芯线能满足要求。