3kw潜水泵,距离400米,电线走水里,电压380v,想用铝线,得用多大规格
3kw潜水泵,距离400米,电线走水里,电压380v,想用铝线,得用多大规格的合适,考虑使用成本,潜水泵是24小时不间断性工作,望不吝赐教
举报该问题
推荐答案 2017-04-10
R=0.0283*400*1.7/S=U/I=30/3000/380/1.732/0.8,解得:
S=3.7平方,取4平方铝线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cPRdd04B50dccWBdPcB.html
其他回答
第1个回答 2017-04-10
用4平方铝线就可以了
追答
第2个回答 2017-04-10
应该使用电缆,不要使用电线。
相似回答
3千瓦
的
潜水泵
三相供电
,距离
低压线终端500米左右
,使用多大规格
的...
答:
如果低压端电源点质量好(如变压器大,线路导线好,任何时候电压都高于380V以上),可以用6平方的铝电缆线
。如果低压端电源点质量差(如变压器小,线路导线小,电压不正常等),要用10平方的铝电缆线.验算6mm²铝线 △U=PL/CS=3X500/46X6=1500/276=5.4 电压损失=380X5.4=21V 验算10mm...
两相三千瓦
潜水泵
离变压器300
米用
多粗铝
电线
?
答:
4平方毫米铝线即可
,铜线1平方毫米是5A左右1.5平方毫米铜线是7.5A,2平方毫米是10A左右,铝线是铜线约一半,所以选4平方毫米铝线就可以了。
三千瓦
潜水泵
离电原七百米
用多大
的
铝线
答:
铝芯线:S=ρ×L/R=0.0285×700/0.6875≈29mm²,
可选择35mm²铝芯线能满足要求
。二、选用三相供电时:计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=3000/380/1.732/0.85≈5.4A 700米的输送距离是很远的了,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压...