4千瓦的电机用多大的线
4千瓦电机用
几平方线
答:
四千瓦的电机要用1平方的铜电线
。由功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=4/(1.732x0.38x0.85)=7A(用三相市电计算,功率因数取0。85)。根据口诀,估计电缆在10平方以下。铝电缆的每平方的安全载流量口诀为:“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5平方及以下的各种截面铝...
三相380v,功率
4Kw
,电缆
需要多大
平方的?
答:
如电缆长度不超过百米,380V,
4Kw电动机
可
选用
3x1.5平方铜芯电缆。计算:1、
电机的
额定电流
4KW
/(√3x380Vx0.8)≈7.6A 2、根据电机的额定电流选择电缆截面积 (以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x1.5平方电缆的安全载流量是 17A(空气中敷设)和22A(埋地敷设),都大于7.6A。所以可选择。
4千瓦
380v
用多大的线
?
答:
4千瓦380v用2.5平方的线
。380V电压,4千瓦的电动机额定电流8.5A左右,其它电器额定电流10A左右,线路很短的用1.5平方铜线就可以 ,线路稍长的用2.5平方的铜线。用途。它主要用于户外架空及室内汇流排和开关箱。电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线。它主要用于电动机和变压器绕...
4千瓦电机
配
多大线
答:
4千瓦电机配2.5平方毫米的电线即可
。导线截面积与载流量的计算:一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定 的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2...
4千瓦电机
配
多大线
,4千瓦电机配多大线知识
答:
电气动力配线是按照额定电流来做的,但有附加条件:1、短距离的,有较好的保护条件(如穿管、置于桥架内)的情况下,按照
电动机
额定电流选择。
4
个
千瓦电机
约8个电流。选择1~1.5平方的导线即可,铜、铝导线不限。2、长距离的,
需要
计算在这么长的距离情况下,电压损耗不超过5%时的导线截面积。
4千瓦
380v
电机用
几平方电缆
答:
这个
需要
1.5平方的电缆线。因为电力的功率是电线的电流,而电流又容易发热,所以电线越细,电流就越容易发热。因此,选择较粗的电线可以降低电线和电源之间的热效应,从而使电源更加稳定地工作。同时,较粗的电线可以减少电线的电阻,从而减少电量的损耗。
4千瓦电机用
几平方电缆
答:
四千瓦的电机要用1平方的铜电线
。由功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=4/(1.732x0.38x0.85)=7A(用三相市电计算,功率因数取0.85)。根据口诀,估计电缆在10平方以下,故每平方的安全电流取5A,所需电缆的平方数=7/5=1.4平方。根据电缆规格表,可选1.5平方的铝线或1平方的...
输出电压是220伏,功率是
4千瓦的电机
,用铜线传100米远,应该用横截面积多...
答:
单相
电机
电流计算公式:单相:I=P/(U*cosfi)单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则:I=P/(0.22*0.8)=5.68P 注:I为单相电机电流、P为单相电机功率
4kw
,220v电机电流应该是22.72A,而铜芯线每平方能承载的电流大概在5-7A,,而导线传输距离又比较长,所以最好
选用4
平方的铜芯线。
4千瓦电机用
几平方电缆
答:
一般情况下4千瓦的三相异步电动机的电流可以达到8安左右,而1平方毫米铜芯电缆可以过5安电流,1.5平方毫米铜芯电缆可以过7.5安电流,
2.5平方毫米
铜芯电缆可以过12.5安电流,所以用2.5平方毫米铜芯电缆就足够了。
三相
4千瓦电机用
多少平方
的线
答:
1.5平方的铜线。4000瓦功率的电器的额定电流大约为16.7安培,每平方毫米铜线或铝线所能承受的电流也是有一定限制的,1.5平方毫米铜线或铝线的标称承载能力为20安培左右,因此4000瓦
需要
1.5平方的电线。
1
2
3
4