40千瓦等于多少安电流
40千瓦
时一共有
多少电流
怎样计算、
答:
(当功率为)40kW时一共有71.5A电流
。功率的计算公式为:P=1.732UIcosφ 其中:P为功率,单位kW;U为电压,单位kV,按三相市电计算,U=0.38;I为电流,单位A;cosφ为功率因数,cosφ=0.85。因此电流I可计算如下:I=P/(1.732Ucosφ)=40/(1.732x0.38x0.85)=71.5A。
40千瓦电流是多少安
答:
在380V电压下,40千瓦有105安培电流
。在220V电压下,40千瓦有181安培电流。根据查询物理网得知,W(瓦特)=I(安培)·V(伏特),所以在380V电压下,40千瓦有105安培电流。在220V电压下。40千瓦有181安培电流。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,通常用字母I表示。
40千瓦多少安电流
答:
40千瓦181安电流
。电功率的计算公式为:P=U×I,其中P表示电功率,U表示电压,I表示电流。40千瓦=40000瓦,假设电压为220伏,将40000瓦除以220伏,得到电流I约为181安。实际上,电压并不是恒定的,会随着用电负荷的变化而发生变化,因此需要根据实际情况进行计算。
40千瓦
电机产生
多少电流
?
答:
40KW电机 额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=
40
/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A
40千瓦多少
个
电流
?用多少平方的线?开关呢?
答:
40千瓦
的用电器,如果是在三相交流电380伏有电机的情况下,P=40000/380/1.732/0.8=76A,使用16平方铜线即可,如果是地埋、穿管、高温场合升档,开关的选择需要看有没有软启动等设施如果有只要使用1.5倍的容量的开关即可,否则启动
电流
会很大(启动电流可为额定电流的4~7倍)。
功率
40千瓦
三相电机
电流多大
答:
40千瓦
三相电机的计算
电流
是84.2A,三相电机电流简易计算:1
千瓦等于
2个电流,40千瓦就是80A电流,与用公式计算的功率非常接近了。
40千瓦
电气设备,
电流是多少
?
答:
40KW电气设备,工作
电流
约为80A,铝线25平方和铜线16平方的安全载流量为100A左右,可选25平方铝线或选16平方铜线。
40千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=...
40千瓦
有
多少安电流
答:
40千瓦
动力约80
安电流
,如果
是
电热,电流为61A。
40千瓦
电锅炉的
电流是多少
?
答:
40KW电锅炉我们按照功率和电压
电流
的关系假定你三相负载平衡,功率因数为1的情况, 电流I=P/(U*根号3),并且电压
是
380V 可以得出 电流I=P/(U*根号3)=40000/(380*1.732)=60.78 A 供参考!
40千瓦
发电机每相
电流是多少安
答:
额定电压不同,绕组接法不同,相
电流是
不同的。我们以最常见的额定电压380V,星形接法的
40千瓦
发电机(功率因数0.8)为例:相电流=线电流=40KW/(√3x380Vx0.8)=76A