380伏40千瓦等于多少安
40千瓦380伏
三相电需按装
多少
平方电线?
答:
铜芯线最起码要使用25平方的。铝芯线最起码要使用35平方的。
三相电一个
千瓦等于多少安
电流?
答:
2、三相(三或四线)
380V
的电压(如电动机),当功率因数为1的情况下,一
千瓦等于
1.52安。计算过程:三相电的功率计算方式:P=1.732UI I=P/(1.732U)=1000/(1.732*380)=1.52A
40千瓦380v
用多大的线
答:
3. 以
380V
的电压和40千瓦的功率计算,电流 I = 40 / (1.732 * 380 * 0.8) 约
等于
75
安培
。4. 16平方毫米的铜芯电缆或明码电缆的安全承载电流通常为83安培,因此可以满足
40千瓦380v
的电器设备需求。
请教
40千瓦
三相空调正常为16平电缆,用10平方电缆可以吗?
答:
许多三相电动机.额定电流数值约等于两倍电机功率数.如380v电机40千瓦其额定电流数值约 等于2x40=
80安
.对照上表由电流查出电线截面.10平方时单芯空気中水平排列可允许93安.这时电线散热较好.如是3+1多芯10平方铜电缆.空気中.查表允许电流63安.不能流过40千瓦....
380v
电压三相电一个
千瓦
=
多少
A电流
答:
380v
电压三相电一个
千瓦等于
2.63A电流。
瓦是
功率单位,一个千瓦=1000瓦, P=UI 主要适用于已知电压和电流求功率,即功率W=电压V×电流A,推出电流A=功率W÷电压V,所以计算是1000W÷
380V
≈2.63A。一个用电器的功率大小是指这个用电器在1秒内所消耗的电能,其计算式为P=W/T。用电器正常工作时...
40kw
380v
用多大铝芯电缆
答:
40千瓦
的三相
380V
电机要用25平方毫米的铝电缆,20平方毫米的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率40kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A,cosΦ为0.8。电压为380V,根据电流75A,需要用25平方毫米的铝电缆,20平方毫米的铜电缆。电缆大小与能带功率...
40
千安
等于多少安
答:
40
千
安等于
40000安 千安其单位为(kA),1安等于0.001千安。
40千瓦
三相电用
多少
平方的铝线
答:
32平方。40个千瓦三相电需要32平方铜芯电线,根据公式功率
等于
根3乘电压乘电流乘功率因数可得
40千瓦
三电流为80安,线的安全电流是负载电流2倍为160安,25平方以上50平方以下每平方铜芯线安全电流为5,160安除以5得32。
电力,电工,电压,电流的问题
答:
40
个
千瓦
的电流约为71A,25mm²铝芯线明敷设时,安全载流量是100A,穿管敷设时约为80A。负荷能力为50kW左右。所以25mm²铝芯线可以使用,余量较小。建议4台单相电热设备平均分配在三相电路上,其中有一相上只能装2台单相设备,尽量平衡吧。
三相功率40kw要用多大电缆
答:
按照三相四线制
380V
50HZ的交流电时,,
40千瓦
的功率要用25平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(
安培
)根据安全载流量表,可以查到安全载流量
是
89.38安培的电流,需要25平方...