33问答网
所有问题
当前搜索:
40千瓦电机额定电流是多少
40千瓦电机
产生
多少电流
?
答:
40KW
电机 额定电流
I=P/1.732UcosΦ=
40
/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A
一台
40千瓦
的
电机
要配
多大
的开关,走多大的线,怎样计算的
答:
你好,
40KW电机运行电流82A(三相一KW是两个电流多一点点)
。考虑到电机启动电流是运行电流的1.5---2.5倍,配3P200A的塑壳断路器比较合适。采用星三角方式降压启动,成本低些。如果条件允许再加装电机综合保护器和热过载器就更好了。电线推荐使用多股绝缘铜绞线,考虑电机短时间的启动电流是200A而非...
40千瓦
功率
电机
用
多大
的线?
答:
40千瓦功率的电机,
一般额定工作电流在80安培左右
;\x0d\x0a有降压启动或星转换角启动的,可用35平方毫米截面积的铜线;\x0d\x0a没有降压启动或星转换角启动的,可用50平方毫米截面积的铜线;\x0d\x0a要使用铝线,加大一级。
40千瓦
的
电机
用穿线2匝100比5互感器好使不
答:
40KW额定电流约80A
,选择100:5电流互感器没有问题。电流互感器的选择条件: (1)额定电压 额定电压与所在线路的标称电压相符。 (2)额定频率 电网工频50Hz。 (3)额定一次电流 对测量、计量用电流互感器,额定一次电流按...
40千瓦电机电流是多少
,过载调到105还跳是怎么回事?
答:
40kw三相电机,
额定电流接近80A
,你卡一下电机实际运行电流,正常情况下运行电流在60A左右,超过80A属于过载了,负载是否过重,电机轴承是否损坏等等
40 千瓦
三相四线需要
多大
的空开?
答:
电动机的计算口诀可以按1个千瓦2个安培计算,40KW额定电流为
80A
左右,空气开关选用整定100-120A的,导线选用16平方。单相交流电路功率公式求电流:I=P/U×cosφ ,(cosφ是功率因数0.6~0.8之间)铜芯电线每平方MM载流量在4~6A间选取,线长的取小值,线短的取大值。空气开关,又名空气断路器,...
40千瓦电机
露天有150米远,需要
多少
平方电缆
答:
40千瓦额定电流约
80A
,如果供电距离在150米。考虑以后设备扩容。电缆截面建议选择35的铜芯电缆。35平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约156A
电压660伏功率
40千瓦的电动机额定电流是多少
?
答:
你好:——★1、660 V 电源电压,应该是三相电源供电。三相
电动机的额定电流
计算公式为:Ⅰ= P ÷(1.732 × U × Cos φ × η)。——★2、电压 660 V 、
40 KW电动机
,额定电流约为:40 KW ÷(1.732 × 660 V × 0.85 × 0.85)= 48.4 A 。【Cos φ 为功率因数;η 是...
40千瓦
的
电机
用
多大
的交流接触器和热继电器?
答:
40千瓦三相异步电动机,额定工作电流为40*2=
80A
,启动电流约为两倍以上即80A*2>160A,接触器可选80A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,95A只是寿命会明显降低。关键是热继电器必须选大于80A的额定范围,一般可调至80A-115A左右。施耐德代理
40千瓦多少
个
电流
?用多少平方的线?开关呢?
答:
电流约
80A
附近,线路不过长应用16平方铜芯电线,断路器容量为负载电流的1.4倍或以上:120A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
40千瓦660v三相电流多少A
380v40kw电机多少电流
40千瓦等于多少安
40kw电机多大电流
40千瓦等于多少安电流
40kw发电机额定电流是多少
40千瓦电机启动电流多大
380v40千瓦多少电流
三相电40KW用多大电流