40kw电机多大电流
电机
额定功率
40kW
,
电流多大
?
答:
1、40千瓦的三相380V电机要用25mm2的铝电缆,20mm2的铜电缆。2、由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 3、
所以功率40kw的额定电流I=P/1.732
UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=
75A
,cosΦ为0.8。电压为380V。4、根据电流75A,查电缆手册YJV知,需要用25mm2的铝电缆,20mm2的铜电缆。
40KW 电动机
正常工作
电流是多少
?
答:
40KW 电动机 正常工作电流是30A
。电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是...
40千瓦电机
产生多少
电流
?
答:
40KW电机
额定电流
I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=
75A
40kw电机
启动
电流多大
?
答:
一千瓦是2A电流,
40千瓦就是40×2=80安培
,如果采用三角形启动,那么电流将达到5-7倍,启动电流就是80×5=400安培,所以会采用星型启动,把电流降下来
40KW
电气设备工作
电流是多少
?
答:
40KW电气设备,
工作电流约为80A
,铝线25平方和铜线16平方的安全载流量为100A左右,可选25平方铝线或选16平方铜线。40千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=...
40千瓦电机
40A的电表互感器上绕几圈?
答:
不能绕几圈。
40千瓦电机
380V
电流
约70A。必使用100或更大的互感器才行。电流互感器绕圈会减小互感器允许的测量电流。
40kw电机
启动一次用多少度电?
答:
第一种情况是直接启动,电机直接启动(也称为全压启动)的电流为
额定电流
的6-8倍。以三相电机为例,其启动电流为电机额定电流的6-8倍。如果我们知道电机的额定电流,就可以计算出40kw电机启动一次的用电量。第二种情况是降压启动,电机降压启动的电流为额定电流的2-4倍。以三相电机为例,其启动电流为...
40KW
用
多大
的电表与互感器?
答:
40千瓦电机估算电流
80A
,可用100/5A电流互感器和100/5A的电流表(表盘刻度0~100A)。
40kw
用多少平方的线
答:
一般来说,40kw应使用的电线线径为30平方~35平方左右。可以使用最小35平方毫米的铝线或25平方毫米的铜线,40KW电机,35平方毫米铝线载流量2.3a/平方毫米,25平方毫米铜线载流量3.2a/平方毫米,380V三相平衡阻性负载载流量60.78A,选线应根据铝线载流量不大于2.5a/平方毫米。如果40kW的电机
额定电流
在...
40KW
要用
多大
的三相四线铝电缆
答:
40kW,如果是40kW的电动机
额定电流
大概
80A
左右,至少要用25平方铝线电流为100A;如果是非电机电源(家用电器照明等),三相分配平衡的情况下,电流为60A左右,至少要用16平方的铝线电流为64A,刚刚好且没有余量。所以40kW,建议使用25平方的铝线