第1个回答 2023-07-13
理论上可以测算一下,假定测算条件:供电按三相380V,启动方式按全压启动,功率因数取0.8。
40KW电机额定电流约为80A,启动电流为额定电流的5—7倍,取6倍,启动电流为480A,启动时的功率为:380*480*1.732*0.8=253KW,启动时间一般3—10秒,取7秒,
启动一次用电量为:253*7/3600=0.49度。这是理论上测算出的,实际上启动时各种因数的影响,比如带多大的负荷启动,负荷是什么类型,都有很大的影响,如要准确的数值建议装电度表测算。