33问答网
所有问题
40千瓦多少个电流?用多少平方的线?开关呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-25
电流约80A附近,线路不过长应用16平方铜芯电线,断路器容量为负载电流的1.4倍或以上:120A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4c4R40cPd.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
40KW电机选择电缆
额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A
开关选择100A的(额定电流的1.3-1.5倍)
如果是近距离(几十米以内),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
如果是远距离(几百米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。
如果是介于远距离与近距离间,铜电缆25平方毫米,铝电缆30平方毫米。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-09-25
76—80A、25铜线、200空开。
相似回答
40千瓦多少个电流?用多少平方的线?开关呢?
答:
电流约80A附近,线路不过长应用16平方铜芯电线
,断路器容量为负载电流的1.4倍或以上:120A
40个千瓦
需
多大的
空开和
电线?
答:
三相功率40KW,120A电流,如果供电距离在30米以内,建议选择3*35+1*16平方的铜芯电缆
。空气开关一般按照负载电流的1.5倍左右计算。建议选择160A的空气开关
40千瓦
三相电
用多少平方的线
答:
40千瓦就是80
,三相五线配16平方铜缆。空开若是和380伏的三相电源相连,则内部的额定电流大致是在60安,也就是要选择70安的空气开关。而空开若是和220伏的单相电源相连,则内部的额定电流大致是在180安,也就是要选择200安的空气开关。三相电使用注意事项:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以...
大家正在搜
三相电6平方线能带多少千瓦
12千瓦用几平方的电线
20000千瓦用多粗的线
6平方铜线220v带多少千瓦
12千瓦220伏妖用几平方电线
80个千瓦用多大的铝线
220伏6平方铜线带多少千瓦
80个千瓦用多大电缆线
4平方线额定电流多少
相关问题
70平方铝线能带多少千瓦,最大多大电流
40千瓦用多大电缆
40 千瓦三相四线需要多大的空开?
40千瓦有多少安电流
一台40千瓦的电机要配多大的开关,走多大的线,怎样计算的
22千瓦电机用多少平方线
40个千瓦有多少安电流
40千瓦照明电要几平方电线220伏