请教40千瓦三相空调正常为16平电缆,用10平方电缆可以吗?

买的16平的电缆下差太大,有足10平方的样子,是3十l的电缆,软线的,不是单芯

许多三相电动机.额定电流数值约等于两倍电机功率数.如380v电机40千瓦其额定电流数值约

等于2x40=80安.对照上表由电流查出电线截面.10平方时单芯空気中水平排列可允许93安.

这时电线散热较好.如是3+1多芯10平方铜电缆.空気中.查表允许电流63安.不能流过40千瓦.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-19
为何要用10平的?会过热的。
你原来没说是单芯线呀!