40千瓦的三相空调需要用多大的电缆?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-08-14
40千瓦三相空调,运转电流约80安培左右,短距离的话可以用25-35平方电缆,距离长需用50平方以上电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/5cWPWhB0WhdRBdc4W5.html
其他回答
第1个回答 2021-08-14
四十千瓦的三相空调需要25平方的电缆就行,必须是铜线的,这样更好一些
第2个回答 2021-08-15
40千瓦按两个电流计算是80A电流,一平方的电缆按安全电流5个计算,算着16平方,但是实际情况中都会大于计算,采用35平方正标电缆就行。
第3个回答 2021-08-14
解答:15平方的铜电缆就足够了。
第4个回答 2021-08-14
国标25平方的铜线即可
1
2
下一页
相似回答
40千瓦的三相空调需要用多大的电缆?
答:
40千瓦三相空调,运转电流约80安培左右,
短距离的话可以用25-35平方电缆,距离长需用50平方以上电缆
。
40千瓦的三相空调需要用多大的电缆
答:
1、选用3×16+1×10的铜芯电缆(安全载流量:68A)或3×25+1×16的铝芯电缆(安全载流量71A)
。2、选用橡皮绝缘导线:铜线10mm??(安全载流量69A)、铝线16mm??(安全载流量69A)。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 8 4 其他回答 你的选择基本是正确的,漏电断路器选择DZ47LE-63A三相四线的,电线选用...
三相40千瓦用多大的电缆
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,,
40千瓦的功率要用25平方毫米的铜芯电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要25平方...