33问答网
所有问题
40千瓦的电机配电柜引线10平方的行吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-22
你好:
1,额定功率 40Kw 的三相电动机,额定电流约为 80A 左右。
2,截面积 10² 的铜导线,
安全电流
是 60A ,应该选用标称值
16²
的铜导线为宜。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R05W00WhBh44d54dBcB.html
相似回答
厨房
配电箱
380v
40千瓦
用多大线 现在是4乘
10平方的
电缆 够用不 最大...
答:
考虑环境和敷设方式的影响留20%的余量:76×(1+20%)=91.2A;选用VV-3×35mm²+2×16mm²的铜芯电缆或VLV-3×50mm²+2×25mm²的铝芯电缆,它们的安全载流量是分别是95A和90A。4×10mm²的YJV铜芯交联电缆的安全载流量是65A、4×10mm²的VV铜芯塑料电缆...
我有一个
40千瓦的电机
离变压器200米用多少
平米的
线比较合适
答:
如果是降压启动 16
平方的
铜线就可以了
380V
10平方
电线能用多少
千瓦
答:
可按照100A选择空气开关等
配电
电器和线缆。根据计算的73A,按照某电线厂家的允许安全载流量表应该选择16平方铜芯电线才合适,它允许电流大于100A;
10平方
铜芯电线虽然允许电流也大于73A,能够带动
电机
工作,但遇到电机启动时,最大启动电流大于75A时,线径就不够,因而会引发电路故障。
大家正在搜
发电机配电柜
配电箱与配电柜
电机配电箱接线图
开关柜和配电柜的区别
55千瓦电机接线实物图
高压配电柜接线图
10kv高压电机启动柜
配电柜电路图
三相动力配电柜接线图
相关问题
40千瓦电机需要多少平方的铜线
40千瓦电机用多大电缆
40千瓦电动机一般有多少铜
一台40千瓦的电机要配多大的开关,走多大的线,怎样计算的
40千瓦电机每小时多少度电
40千瓦电机产生多少电流?
40千瓦的电机用多大的交流接触器和热继电器?
一台40个千瓦的电动机,是说一个小时的耗电量吗?