380伏90千瓦用多大铜电缆线
90kw
380伏用多少平方线
_百度问一问
答:
如果是远距离(几百米),
铜电缆90
平方毫米,铝电缆150平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。如果距离特别短,铜电缆35平方毫米可以用【摘要】90kw
380伏用多少平方线
【提问】根据你的问题,我的回答是:功率90kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=/1.732/0.38/0.8...
90千瓦380v用多大铜
芯
电缆
答:
建议使用95MM或者120MM的铝芯线或者70MM或者95MM的铜芯线电缆
。三相电机380V的按照每KW2A来算。90KW的电机电流大约是180A。因要考虑电机瞬间启动电流较大。建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。如要铜芯线则选70MM或者95MM的电缆。
90千瓦
三相电
需要多少平方
的
电线
答:
90千瓦三相电需要95平方毫米铜芯电缆
。90千瓦的额定电压为380伏,相电流=功率/(根号3x电压)=90/(根号3x380)=137安,137x1.3=178安。按电工手册铜芯载流量2安/平方毫米,178/2=89平方毫米,所以铜芯95平方毫米最合适。市场上电线型号尺寸有1.5平方、2.5平方、4平方等不同的类型;大家在选择...
90千瓦380v用多大电缆
答:
主要看是哪种情况了。原因如下:正常情况下,
三相380V功率90kw的电加热设备需要用35平方以上的铜线
。电流=90000/380/1.732=137A,取35平方铜线。但是如果三相略有不平衡,某相电流可能超过137A,铜线截面积需按最大电流取值,如210A以内,取50平方铜线。
90
个
千瓦380v
家用
需要多大
的
电缆线
?
答:
90
个
千瓦380v
家用
需要多大
的
电缆线
?90个千瓦电器如果是感性负载,电流是:I=P/1.73×380×cosφ·η ,90000W÷474.97 =189.49A,查《电工手册》可用橡皮电缆 三芯95平方铜芯电缆,951平方
铜线电缆
的截流量是191A,正好满足要求。
90千瓦380v用多大铜
芯
电缆
答:
95平方毫米铜芯电缆
。根据查询中国学术网显示,千瓦的额定电压为380伏,相电流等于功率除以根号3乘电压的和,等于90除以根号3乘380的集乘37安,137乘1.3安,铜芯载量为2安每平方毫米,188除以2等于95平方毫米,因此90千瓦380伏用95平方毫米铜芯电缆。
90千瓦380v用多大电缆
答:
铝芯
电缆
需
90
平方毫米,
用铜
芯电缆需45平方毫米。铜芯电缆每平方毫米允许通过的安全电流为4A,则45平方毫米允许通过的安全电流为180A。铝芯电缆每平方毫米允许通过的安全电流为2A,则90平方毫米允许通过的安全电流为180A。
380v
(三相电)是对地电压都是220V的三相电,80伏(三相)的民用电源的中性点是...
90kw电机
用多大铜
芯
电缆
答:
90千瓦的电机大约需用
95平方毫米
铝芯电线,或50平方毫米的铜芯电线。90千瓦的电机一般使用三相交流电供电,其额定电压为380v,根据公式可计算得出,额定电流大约为180A。通常铜芯电线每平方允许通过4A电流,铝芯电线每平方允许通过2A电流,因此理论上90千瓦电机大约需用到45平方毫米的铜芯电线或90平方毫米...
90千瓦
电机
用多大铜
芯
电缆
答:
使用截面
95平方毫米
的铜芯电缆。原因如下:90kW的电机不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏 算出相电流相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]=90kW÷(√3×380V)=137A 根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A 查《现代电工手册》24小时满电流...
90
个
千瓦380v需要多大
的
电缆
答:
对于一个额定功率为
90千瓦
的设备,其电流需求可以通过功率公式计算。根据给定的电压,即
380伏
,额定电流I等于功率除以1.732倍的电压的根号再除以功率因数(通常取0.8)。因此,电流大约为90千瓦除以0.53(1.732除以0.38),即170安培。对于短距离(几十米)的电缆选择,如果考虑导体材料,
铜电缆
推荐...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
用钳形表测三相总电流是相加吗
380伏72千瓦配多大的电缆线
90千瓦380v用几芯几平电缆
90千瓦380V用多大的铜电缆
90千瓦的电阻炉需多大电缆
90kW380V用多大电缆
90kw380v用35平方的铜芯电缆
380伏120千瓦用多大电缆线
380伏40千瓦等于多少安