33问答网
所有问题
当前搜索:
400kva变压器最大电流
400Kva变压器
的低压侧额定
电流
是多少?
答:
315000(即:315KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈454.7(A)400000(即:400KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈577.4(A)2、变压器低压侧输出宜选用铜排安装:315KvA变压器低压侧可选用:截面为50mm×6mm的铜排(
电流
650A);
400KvA变压器
低压侧可选用:截面为60mm×6mm的铜排...
400kV变压器
的低压侧额定
电流
是多少?
答:
315000(即:315KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈454.7(A)400000(即:400KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈577.4(A)2、变压器低压侧输出宜选用铜排安装:315KvA变压器低压侧可选用:截面为50mm×6mm的铜排(
电流
650A);
400KvA变压器
低压侧可选用:截面为60mm×6mm的铜排...
400KVA变压器
能带几个千瓦
答:
400KVA
是指
变压器
的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,功率因数取0.8左右,即comφ=0.8,此时负载有功功率可按下式计算 P(KW)=S×comφ=400×0.8=320kw 320KW负载
电流
: I=P/1.732/U/...
400KVA
的
变压器
用电600-700A超载啦怎么办
答:
如果你是3相
变压器
,则你的低压侧额定
电流
为
400
/0.4/1.732=577A,如果按700A算你的已经超载20%了。虽然变压器有一定的超载能力,但如果变压器的温升长时间超过标准,会大大缩短变压器的寿命(按相关国家标准油浸式变压器温度超过规定上限6度,则其绝缘材料的寿命将降低一半,干式变压器是10度)。所以你...
谁知道
400KVA
的
变压器
高供高计需要用多大
电流
比的互感器啊?谢谢_百 ...
答:
400KVA
的
变压器
高供高计需要用40/10的互感器。假设电压是10KV 电流=400÷10=40(A)40÷10=4(A)安装40/10的互感器,
最大电流
是4A
400KVA变压器
选多少A熔丝?
答:
选用100A的就可以了。根据《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》第7.0.7条规定:配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定
电流
的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。
400KVA变压器
的额定电流Ie=400...
400KVA变压器
的功率电压功率
电流
时怎么计算的?
答:
根据
变压器
容量公式S=√3UI,该变压器额定
电流
I=
400
/0.4/1.732≈577A。125KW的负荷不知道是什么性质,最好查查功率因素,根据功率因素可以得到电流,公式为I=P/(√3UCosΦ)我简单按功率因素0.8给你算算I=125/0.8/0.4/1.732≈225A。再来看看你的两组电缆大概用多少电,因为不知道那两条线...
一台
400千伏安
的
变压器
,一二侧
电流
是多少?
答:
一、一次侧二次侧的额定
电流
1、一次侧额定线电流I1(线)=
400
X1000/10000/1.732=23.09A;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与
变压器
绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果...
400KVA
的
变压器
能带多少功率负载?
答:
400KVA
的
变压器
能带320KW。变压器能超负荷运行,可以超208KVA。变压器运行在额定容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,功率因数取0.8左右,即comφ=0.8,此时负载有功功率可按下式计算P(KW)=S×comφ=400×0.8=320kw。320KW负载
电流
: I=P/1.732/U/COSφ=320/1.732/0.38/0...
400kVa变压器
选多大的
电流
互感器,黔中游子?
答:
400KVA变压器
选800/5的互感器就可以了。