400KVA变压器
额定
电流
多大?
答:
315000(即:315KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈454.7(A)400000(即:400KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈577.4(A)2、变压器低压侧输出宜选用铜排安装:315KvA变压器低压侧可选用:截面为50mm×6mm的铜排(
电流
650A);
400KvA变压器
低压侧可选用:截面为60mm×6mm的铜排...
400KVA变压器
配置问题,400KVA能承载的
最大
功率是多少?
答:
400KVA
的变压器能承载的额定功率是320KW。单不等于就不能带动447千瓦,关键是要看同时使用率,如果同时使用率低,如50%-70%左右或低于70%,是完全可以带动的。如果同时使用率高于70%,不能保证正常运行。最大输出
电流
是不变的=变压器容量/1.732/0.4,
400kva
的
变压器最大
输出电流=400/1.732/0.4...
400kva变压器
高压侧
电流
是多少
答:
1、
400kva变压器
高压侧
电流
577.37A。2、I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。3、如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I...
400KVA
干式
变压器
满载运行最高
电流
限值?温度限值是多少?
答:
1》
400KVA
干式
变压器
额定
电流
:I=P/(根号3×U)=400000/(1.732×380)≈608(A)2》干式变压器线圈温度限值:A级绝缘:60℃;E级绝缘:75℃;B级绝缘:80℃。参考资料:《简明实用电工手册》
400kva变压器
高压侧
电流
是多少 公式是什么
答:
1、
400kva变压器
高压侧
电流
577.37A。2、I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。3、如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I...
400千伏安
的
变压器
输出
电流
多大
答:
400KVA
的
变压器
,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定
电流
为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4倍既可。电机300/0.38/1.732051=456。次级为400辅的变压器次级电流的经验公式:千伏安数*1.5 你说的变压器应为400*1.5=600A。带小...
变压器400 kVA
能负载多少千瓦
答:
576A。
400
*1.44=576A。
变压器
在额定容量下运行时,绕组的
电流
为额定电流。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不...
400KVA
的
变压器
能输出
最大
功率是多少
答:
变压器的最大输出功率与负荷的功率因数有关 最大输出功率=变压器容量*功率因数 如果功率因数能达到0.95以上,最大输出功率就有400*0.95=380(KW)。最大输出
电流
是不变的=变压器容量/1.732/0.4
400KVA
的
变压器最大
输出电流=400/1.732/0.4=577(A)
400KVA
的
变压器
能带多少功率负载?
答:
400KVA
的
变压器
0.4KV侧的额定
电流
约577(.35)A。三相380V的阻性负载可带380(379.769)KW。三相380V的感性负载功率因数按0.85计算,可带323KW。只要变压器低压侧每相电流不超过577A就可以。
400KVA变压器
高低压分别用多大的电缆合适 怎么算?
答:
400KVA变压器
1、高压侧(6KV)
电流
I=400KVA/(1.732*6)=39A;电缆质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,变压器与低压柜之间最好是选用铜排...
棣栭〉