答:
可以配置16平方毫米的铜芯电缆。
40千瓦
的电器通常会使用单相电源,它运转时的电流小于80安,由于电器启动电流会比正常运转时的电流大,因此需配置25平方毫米的铜芯电线,也可以配置三相电源供电,这样可以选一些细点
的电线
,各相线都连接6个机器,则可以配备16平方毫米的铜芯
线缆
。
电缆使用
注意事项
电缆线
...
请问一下
40kw用多大电缆
答:
故可选用25平方铝线或16平方铜线
电缆
。2、
40千瓦
功率电流计算方法。三相电流功率公式:P=1.732UIcosφ。(P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性负载取0.85);I=P/(1.732×U×cosφ);I=40/(1.732×
380V
×0.85)=72A。
40kw
电机
用多大
的
电缆
答:
40千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ。P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732。I=P/(1.732×U×cosφ)。I=40/(1.732×
380V
×0.85)=72A。根据
电线
电流对照表,
40KW
负载至少要选择25平方的铜芯电线。25平方的铜芯电线...
380
的电压40个千瓦
需要多大
的空开和多大的
电缆
是怎么算出来的谢谢_百度...
答:
总负荷
40kw
,假设功率因数为0.8,则电流约76A,25平方的铜芯
电缆
载流量约115A,略有余量,空开选用100A/3P(塑壳)空开。计算方法:40/(3*0.22*0.8)=75.75A。
电机
40千瓦
,电压
380v
,距离120米,
用多大
的铜芯
电缆
答:
如果按0.7计算,
40Kw
/
380V
=105.3A,105.3A/1.732=60.8A,60.8A/0.7=86.9A,长时间连续使用,可选45平方左右的铜线,开关可选100A-120A。如果是三相380V,加热设备,40Kw/380V=105.3A,105.3A/1.732=60.8A,长时间连续使用,可选30平方左右的铜线,开关可选80A-100A。
电机功率
40kw
,电压
380v
,距离变压器300米,需
用多大
铝
电缆
?
答:
40W电机按80A额定电流计算,选VLV22-3*50+1*25平方的4芯铝芯
电缆
(参考电流量110A左右),计算单根300米线路损耗为3.5%,符合规范要求(小于5%),可以放心使用。
请问在
380v
中,总功率是
40kw用多大
的
电缆
?总功率是49kw的用多大?总功率...
答:
总功率是
40kw用电缆
25mm²够用,总功率是49kw的用35mm²,总功率是28kw的用16mm²
电机功率
40kw
,电压
380v
,距离变压器300米,需
用多大
铝
电缆
?
答:
依安全用电常识,以及本人多年工作经验,三相异步电动机使用铝芯
电缆
时,每平方(毫米)不得大于1.5千瓦负荷为准,则40÷1.5≈27平方毫米,因距动力变压器稍远(300米),有一定线损压降,故可选不低于30平铝芯电缆为隹。回答完。
40千瓦
的三相空调需要
用多大
的
电缆
答:
40千瓦
的三相空调需要用25平方毫米的铜线
电缆
。40千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ,P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。计算:根号3=1.732,I=P/(1.732×U×cosφ)=40/(1.732×
380V
×0.85)=72A。根据
电线
电流对照表,
40KW
...
380V的
电压
40KW
配几平方的线
答:
每相电流 :
40kw
/
380
/√3=61A 可选用10平方铜塑线或铜塑
电缆
。