4x
70十1x35和4x25十1
x16的电缆
用穿刺线夹怎么接
答:
YJV
4x
35十1
x16电缆
空气中敷设持续
载流量
为140A。P=140*0.38*1.732*0.8=73.71Kw YJLV4x35十1x16电缆空气中敷设持续载流量为110A。P=110*0.38*1.732*0.8=57.92Kw YJV4x35十1x16铜芯电缆能承受73.71千瓦功率 。YJLV4x35十1x16铝芯电缆能承受57.92千瓦功率 。
343千瓦用2根
4X
240铜
电缆
可以吗?
答:
可以 240mm² PVC塑料绝缘 3芯铜
电缆
,推荐
载流量
=390A,折合三相功率=205.4kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=890.5m。两根同时使用,可带400kW左右的负荷。
50
平方
铜线能带多大功率
答:
按照常用的VV型电缆计算,三相五线50
平方的
电缆可以带75KW(空气中敷设)或83KW(埋地敷设)。选择步骤:1、查三相五线50
平方电缆载流量
:据上表可知,
4x
50+1x25mm²铜芯电缆的允许载流量是:空气中敷设-142A 埋地敷设-158A 2、计算功率(功率因数选0.8):空气中敷设:√3x
380V
x142Ax0.8≈...
知道设备功率,怎么计算
电缆的
截面积、电缆的芯数选择。若有零线,则零线...
答:
电缆的
规格为:3x50+2x25②、如果是照明负荷Pe=42kWIjs=Pe/(1.732*U*cosθ)=42/(1.732*0.38*0.9)=71.4A选择4+1芯电缆塑壳断路器整定值为80A,电缆的规格为:
4x
35+1
x16
③、根据JGJ-2008(这本规范我可以发你)7.4.5中规定 这就是中性导体和保护导体选择的原则!
500kw需要多少
平方的电缆线
答:
其他选择包括:1. 断路器:一般选用其额定电流的1.5到2.5倍,常用的有DZ47-6032A。2. 电线:根据电机的额定电流(假设为15A),选择合适
的电线载流量
。如果电机频繁启动,应选择相对较粗的电线;反之,可以选择较细的电线。电线载流量有相关的计算口诀,这里我们选择4
平方
。3. 交流接触器:根据电机...
裸导线95mm2,同线路需要多大
平方的
铜芯
电缆
答:
8A/mm2,铝导线的安全
载流量
为3~5A/mm2.一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2.如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 95个
平方的
铜芯
电缆线
能承受95×8=760A 75个平方的铜芯电缆线能...
500千瓦用多大的线
答:
选择电线时,还需要考虑以下几点:1. 断路器:一般应选用其额定电流的1.5到2.5倍,常用DZ47-6032A。2. 电线:根据电机的额定电流15A,选择合适
的载流量的电线
。如果电机频繁启动,应选择相对较粗的线,反之可以选择相对较细的线。电线载流量的选择有相关的计算口诀,这里我们选择4
平方
。3. 交流接触...
请问3根95mm2
的电缆线
是否可以并为一根使用,
载流量
是多少?谢谢 备注:输...
答:
敷设在空气中35度,YJV
4X
95+1X50=286A 并敷使用大概为680A
630KVA的变压器用1250A的开关?用YJV-
4X
(3X300)+2X300合适吗?是不是大...
答:
楼主,开关的选型和
电缆的
选型基本合适,630KVA变压器低压侧的额定电流就得957A,电缆超过200mm2以上,1mm2带1安培电流也基本合适,四根300mm2=1200mm2,选的挺好