知道设备功率,怎么计算电缆的截面积、电缆的芯数选择。若有零线,则零线的截面积怎么选择?

如功率42Kw,距离小于100m,怎么选电缆?选几芯的,零线截面积是多大,怎么选择?最好能写出你的计算方法
选择铜线,电压按380V,功率因数按0.8计算。

①、如果是动力负荷
Pe=42kW
Ijs=Pe/(1.732*U*cosθ)=42/(1.732*0.38*0.8)=79.8A
选择3+2芯电缆
塑壳断路器整定值为100A,电缆的规格为:3x50+2x25
②、如果是照明负荷
Pe=42kW
Ijs=Pe/(1.732*U*cosθ)=42/(1.732*0.38*0.9)=71.4A
选择4+1芯电缆
塑壳断路器整定值为80A,电缆的规格为:4x35+1x16
③、根据JGJ-2008(这本规范我可以发你)7.4.5中规定

这就是中性导体和保护导体选择的原则!

追问

动力负荷中电缆截面积50平方怎么计算出来的,还有为什么选用3+2,而不选用3+1的?还有就是怎么知道选用几根电缆线?

追答

①、因为塑壳断路器整定为100A,所以查电缆的载流量表可知,需要选择50mm²的电缆
②、选3+2是因为是动力负荷至电机控制箱(照明负荷选择4+1),即:3相线+N线+PE线;从电机控制箱至电机接线端子选择3+1即3相线+PE线
③、选用几芯电缆在②中已经有很明确的答复
还有别的问题吗?????

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-24
1    10下五    100上2 即:2.5   4   6   10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120   150185以每平方2A计算3375 2 25   35 四三界  即:16   25每平方按4A计算 35   50按3A计算2843 70   95 两倍半。4 穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算5 裸线加一半      即:按绝缘导线的1.5倍计算。6  铜线升级算      即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算swa7 三相四线线制中零线的截面积8406通常选为相线的一半左右在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同8 对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。最好的办法就是查电工手册bdgk都不用算!