33问答网
所有问题
当前搜索:
60千瓦三相需要多少平方铝线
60千瓦三相需要多少平方
的铝电缆线
答:
25平方米
。根据查询中国电网信息显示,60千瓦三相电的线路长为300米,1平方毫米的铜线最大安全电流可通过6A,而60瓦三相电器正常工作电流为150A,所以60kW三相用25平方米的铝电缆线。
60千瓦三相需要多少平方
的
铝线
答:
60千瓦三相电机要至少115平方毫米的铝芯电缆
。三相四线制功率计算公式计算出60千瓦三相电机的电流约为107.25安培。根据安全载流量表,70平方毫米的铝芯电缆的载流量为115安培,超过了电机所需的电流,为了满足安全要求,至少要使用115平方毫米的铝芯电缆来供电给60千瓦三相电机。
60kw用
多大
的铝电缆
答:
如果是三相四线制的380V电压,
60千瓦电机需要70平方毫米的铝芯电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=60000÷(1.732×380×0.85)=107.25(安培)根据安全载流量表,可以查到70平方毫米的铝芯电缆载流量是115安培。
60
个
千瓦
380v
需要多大
的电缆
答:
60个千瓦380v需要32平铜电缆或者是65平铝电缆电缆
。60kw380v一般用32平、65平、25平、55平等的电缆,我们可以根据正确公式来进行计算,公式为P=W/t=UI,通过公式可以得出60kw除以380v等于157.89A。一般情况下,铜线电缆每平米的载流量是5安,得出需要32平铜电缆,而铝线电缆每平米的载流量是2.5安...
60千瓦三相铝线要多大
答:
6KW,在380V的
三相
线中,每根线承受的电流为60000/220=90A,查电工手册,35个
平方 铝线
可以承载电流为103A,所以最小
需要
35平方的铝线。
60kw380v一般用
多大
电缆?
答:
通过公式可以得出60kw除以380v等于157.89A。一般情况下,铜线电缆每平米的载流量是5安,得出需要32平铜电缆,而铝线电缆每平米的载流量是2.5安,得出需要65平铝电缆。假如它是60千瓦并且是三相的情况下,
那么它需要25平方的铜电线
。因为1平方毫米的铜线,它最大能通过的电流是在6a左右。
60千瓦
总功率
需要多大
电缆
答:
60千瓦
如果是
三相
对称的话 ,电流是107.4A,查《电工手册》
需要
25
平方
铜线。因为25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足要求。60KW,380V,所需铝材质的光缆粗度为80平方毫米;60KW,380V,所需铜材质的光缆粗度为36平方毫米。各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单...
60千瓦
的电动机
需要
三根
多大
的
铝线
答:
70
平方
的
铝线
。根据功率因数计算公式,得出60KW的电机正常工作电流为I=101.3A(功率因数取0.9),不考虑电机效率。至于
需
用多大的铝电缆,则可以根据电机的使用地点、环境温度等等,选择合适的截面积来计算。
60千瓦
电机
需要多大
的
铝线
答:
如果是三相四线制的380V电压,60千瓦电机需要
70平方毫米
的铝芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=60000÷(1.732×380×0.85)=107.25(安培)根据安全载流量表,可以查到70平方毫米的铝芯电缆载流量是115安培。所以选用70平方...
三相
四线
60千瓦
功率用
多大平方铝线
做电源线?
答:
60
÷0.38÷√3÷0.8(功率因数)=113.95A 113.95×1.1=125.35A VLV22-4×70,空气中137A,埋地151A,可以使用。如果距离较远,可以加一级;如果功率因数不同,要重新计算。4×95,空气中170A,埋地187A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电60千瓦需要多大电缆
容量60千瓦怎么配线
三相六十千瓦要用多大的铝线
三相四线60千瓦要多大铝线
60千瓦用多大平方三相四线
60kw用多少平方的铝电缆
60千瓦三相电机用多大电缆