60千瓦总功率需要多大电缆

如题所述

25平方的三芯电缆。

1、60KW需要多大的主电缆25平方的铜芯电缆,25平方电缆35℃安全载流量119A;

2、60KW负荷的电流I=P/U/√3/cosφ  I=60000/380/1.732/0.85=107A,

3、按三相电源考虑、cosφ=0.85;

4、可选3*25+1+16的电缆。

电缆直径与电流的关系

在日常生活中,常见的电缆(导线)都很细,之所以,是因为它在工作时所承载的电流很小,在电力系统中,通常变压低压侧的输出电流是用户所使用电流的总和,少则几百安培,多则上千安培,那么选择导线的线径就要大,以满足足够的过流能力。

很明显,导线的过流能力还与温度有关联,温度越高,导线的电阻率就越大,电阻增大,消耗电能增大,所以在选择上,尽量选择比额定电流稍大的导线,可以有效的避免上述所发生的情况。

扩展资料

载流量的估算口诀有以下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。

其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科--功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10

    60千瓦如果是三相对称的话 ,电流是107.4A,查《电工手册》需要25平方铜线。因为25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足要求。

    60KW,380V,所需铝材质的光缆粗度为80平方毫米;60KW,380V,所需铜材质的光缆粗度为36平方毫米。

    各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。
    ⑴10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A;
    ⑵100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A;
    ⑶25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。
    ⑷70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。
    ⑸“穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算;
    ⑹裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。
    ⑺铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。

第2个回答  2013-10-25
每平方电缆额定电流8个电流,线长了安7个的算, 60千瓦总功率每千瓦2个电流 120个电流。16平方就可以
第3个回答  2013-10-25
35就可以了 ,电流120A,三相四线35平方电流为130A,连接长度变长,平方加大